碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。现在两种情况:1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!
碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。
现在两种情况:
1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?
2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!
补充一下:变压器是2000VA的干式变压器
问题:1.第一种情况,零线电流那么大正常么?
2.为什么和动力并列运行时候,零线电流就下降了,和谐波有关系么?
12楼
此问题我看不实!!!120度三相的向量几何差200安怎么也画不出1000安的合成向量(零线电流向量),你这不是真实的问题吧?
回复
13楼
呵呵,其实也没什么不正常,电力系统本来就是多样性的。如果只按标准图册处理总有意想不到的事发生。但象楼主的情况,不管是设计人员有先见之明,还是碰巧这样处理了(我更认为是前者),现在N线电流虽然大,但系统稳定得很,跟本不用处理。
如果这个系统开始时按常规设计,现在可能会N线和变压器发热超标,那只好对3次谐波整治,费钱啊,而且是追加预算,难啊!
回复
14楼
我也没有遇见类似情况!不得真解。
回复
15楼
学习了,原来是3次谐波的原因.
回复
16楼
我来学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
17楼
学习胃
:(
回复
18楼
lingxuct 发表于 2013-3-7 11:16 个人完全支持楼上意见!1、测量数据是哪来的,正确度怎么让人相信?版主说话有点武断,施耐德的MT,ABB的e系列ACB上都能看到N相电流反正我还能看到,信不信由你
回复
19楼
学习了。。。。。
回复
20楼
1000A的电流,I*IRt多大的发热量啊?没有烧坏设备的?
回复
21楼
muyuyao 发表于 2013-3-7 10:41 测量准确吗???!!!我不知道所以然!!!商场,两台单独的2000的干式变压器,电流测量测的是变压器低压主授柜