求高手解答:三相四线制供电,负载是单相照明设备,零线电流的问题?
mianxiangdahai
2013年03月06日 16:40:04
只看楼主

碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。现在两种情况:1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!

碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。
现在两种情况:
1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?
2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!
补充一下:变压器是2000VA的干式变压器
问题:1.第一种情况,零线电流那么大正常么?
2.为什么和动力并列运行时候,零线电流就下降了,和谐波有关系么?
免费打赏
fengxuzi
2013年03月06日 16:47:38
2楼
这个要坐等告诉来解答了啊
回复
mianxiangdahai
2013年03月06日 19:07:08
3楼
顶一下,坐等专家高手
回复
jinzh23
2013年03月06日 22:16:10
4楼
专家不出现么?
回复
muyuyao
2013年03月07日 10:41:30
5楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-7 10:44 编辑

测量准确吗???!!!

我不知道所以然!!!

但知道变压器肯定不是2000VA(即2KVA)的干式变压器!!!

什么地方需要2000KVA的照明变压器,也太夸张了吧!!!
回复
lingxuct
2013年03月07日 11:16:47
6楼
个人完全支持楼上意见!

1、测量数据是哪来的,正确度怎么让人相信?
2、“变压器是2000VA的干式变压器”,电流有“A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!”这么大吗?
3、如果是2000KVA的变压器,只接照明,是个什么场所?专用照明的变压器(不接三相负荷)还需要2000KVA?
4、“零线电流达到1000多A”和“零线电流达到700A!”的数据是从什么地方得到的?你们专门在N线上装电流表吗?(我搞电40多年,说真话没见过N线上的电流表!)

回复
fitman
2013年03月07日 12:20:40
7楼
1、如果你的灯具采用的是电磁式镇流器,将会产生以3次谐波为主导的谐波污染。而三次谐波表现出的零序特性就是电谐波电流集中在零线。因此会出现零序电流变大(有些系统甚至于零线电流大于相线电流)。
2、由于10kV变压器一般采用三角和星结构,因此能三次谐波在变压器内部形成环流而不反馈到高压系统。但因也加大了变压器的损耗。
3、由于没有详细的资料,也就只作一个方向性的分析,希望对楼主有点帮助。至于此系统的设计者是否考虑了这些因素而选择大变压器就不得而知,但对于这类系统,作为设计者在没有充足的灯具资料下,加大变压器余度和不使用1/2线径的N线还是稳妥的方法。
回复
electricity
2013年03月07日 13:50:18
8楼
1.零线1000A 和 700A 都很大,因为三次谐波。

2. 700比1000小了,我认为和并列无关,因为的三相电流也小了,照明负载少了。
回复
ai11008668
2013年03月07日 13:57:36
9楼
很好啊学习学习:)
回复
啊橙
2013年03月08日 09:07:01
10楼
我也没见过这么大的情况
回复
sushibo4321
2013年03月08日 10:13:25
11楼
这么大的零线电流肯定不正常,估计是大量的灯具产生的谐波,使零线电流如此之大;期待高手做进一步的解析,和处理方法:)
回复

相关推荐

APP内打开