柱下独立基础因甲方要求变复杂了,怎么计算
海马同志
2013年03月06日 16:37:58
来自于地基基础
只看楼主

情况是这种的:拟建建筑处于两原有建筑之间,原有建筑基础已经到了拟建建筑区内,现甲方要求外墙与原有建筑间隔仅十公分,于是我用地梁挑柱,再做了一个短柱挑地梁,短柱下做基础。当基础打好了之后,甲方又更改方案使上部荷载增加二倍,基础扩大二次浇筑,但这时候基础一边已经到头了,与原建筑基础差不多要碰到了。只能向三边扩大,这个计算怎么办? 本来打算在原有独立基础上打锚杆静压桩,可是甲方很扣的,要求经济,不准打掉重来,只可以加大。。。要加大如何计算?这时候短柱已经不处于基础中心了。。。

情况是这种的:拟建建筑处于两原有建筑之间,原有建筑基础已经到了拟建建筑区内,现甲方要求外墙与原有建筑间隔仅十公分,于是我用地梁挑柱,再做了一个短柱挑地梁,短柱下做基础。当基础打好了之后,甲方又更改方案使上部荷载增加二倍,基础扩大二次浇筑,但这时候基础一边已经到头了,与原建筑基础差不多要碰到了。只能向三边扩大,这个计算怎么办?
本来打算在原有独立基础上打锚杆静压桩,可是甲方很扣的,要求经济,不准打掉重来,只可以加大。。。要加大如何计算?这时候短柱已经不处于基础中心了。。。
如下图,请各位帮忙出出主意,谢谢。
建筑.jpg

建筑.jpg

免费打赏
yu金鑫
2013年03月10日 07:37:08
23楼
新基础三边可以扩大,新基础加高与挑梁融为一体,这样缩小悬挑长度,取消短柱-----------最佳最经济方案
回复
liudsabc
2013年03月10日 11:15:03
24楼
来学习一下:D
回复
qihuojiandewoniu
2013年03月10日 14:00:55
25楼
学习了。一楼厉害
回复
fengjiyelun
2013年03月10日 16:07:29
26楼
这是地梁和柱的受力已经变了,应修改设计。如果实在算不过去,要求甲方同意拆除基础重做
回复
yaokd
2013年03月11日 07:02:02
27楼
在原独立基础之间做新基础支承现在柱的地梁,分担一部分荷载。
回复
zyb15023265759
2013年03月11日 10:44:17
28楼
楼主可以把短柱基础做成十字交叉型基础尽量使短柱接近十字交叉基础中心,或者在地梁上面植筋把上面新加的荷载内力导到原有基础上去分散掉一部分荷载。还有地梁挑柱相当于地梁为转换梁托上面边柱,要对地梁的截面及配筋再复核一下。
回复
李卫亮
2013年03月11日 12:15:06
29楼
本帖最后由 liweiliang2013 于 2013-3-11 12:17 编辑

不建议在原有建筑物基础上做文章,可以改变新建建筑物右侧的基础形式,比如做成小阀板基础,同时加强每层在此处悬挑梁的荷载,把此处的竖向荷载分层悬挑分配,这样会形成一个在小阀板基础上的偏心受压(偏向此悬挑部分)地基荷载应该能够承受。还有,不要过于迁就甲方的不合理要求,该说不就得说,否则你会很被动的
回复
totola
2013年03月11日 16:47:54
30楼
新基础两边对称延伸加大,复算要加多大,如和已建其他基础碰了,做成多柱联合基础
回复
fefdfr
2013年03月12日 09:13:35
31楼
把新建地梁通过植筋的方式把内力导入到原有基础上,这样地梁就不是悬挑了,内力由2个基础去抵抗,而且受压,弯矩也平衡掉很多
回复
tianle37
2013年03月12日 15:10:41
32楼
加固加宽原有基础,让新的建筑落在原有基础上
回复

相关推荐