情况是这种的:拟建建筑处于两原有建筑之间,原有建筑基础已经到了拟建建筑区内,现甲方要求外墙与原有建筑间隔仅十公分,于是我用地梁挑柱,再做了一个短柱挑地梁,短柱下做基础。当基础打好了之后,甲方又更改方案使上部荷载增加二倍,基础扩大二次浇筑,但这时候基础一边已经到头了,与原建筑基础差不多要碰到了。只能向三边扩大,这个计算怎么办? 本来打算在原有独立基础上打锚杆静压桩,可是甲方很扣的,要求经济,不准打掉重来,只可以加大。。。要加大如何计算?这时候短柱已经不处于基础中心了。。。
情况是这种的:拟建建筑处于两原有建筑之间,原有建筑基础已经到了拟建建筑区内,现甲方要求外墙与原有建筑间隔仅十公分,于是我用地梁挑柱,再做了一个短柱挑地梁,短柱下做基础。当基础打好了之后,甲方又更改方案使上部荷载增加二倍,基础扩大二次浇筑,但这时候基础一边已经到头了,与原建筑基础差不多要碰到了。只能向三边扩大,这个计算怎么办?
本来打算在原有独立基础上打锚杆静压桩,可是甲方很扣的,要求经济,不准打掉重来,只可以加大。。。要加大如何计算?这时候短柱已经不处于基础中心了。。。
如下图,请各位帮忙出出主意,谢谢。
12楼
受教学习了
回复
13楼
可以考虑加一根地梁,把几个独立基础连起来做成条基
回复
14楼
新基础及短柱内移,保持短柱居中。基础梁外挑长度加大,应重新验算截面和配筋。
回复
15楼
向垂直挑梁方向加宽,若尺寸过大宜做梁式条基,另外,边柱跟应有双向约束。
回复
16楼
碰到又如何,新老基础浇在一起的又不是没有。
回复
17楼
将地梁直接植入与原有边柱内
回复
18楼
采取加固吧,把基础加大。
回复
20楼
学习,我觉得11楼说的好
回复
21楼
该坚持的东西要坚持 不能什么都业主说了算
回复
22楼
学习一下。
回复