柱下独立基础因甲方要求变复杂了,怎么计算
海马同志
2013年03月06日 16:37:58
来自于地基基础
只看楼主

情况是这种的:拟建建筑处于两原有建筑之间,原有建筑基础已经到了拟建建筑区内,现甲方要求外墙与原有建筑间隔仅十公分,于是我用地梁挑柱,再做了一个短柱挑地梁,短柱下做基础。当基础打好了之后,甲方又更改方案使上部荷载增加二倍,基础扩大二次浇筑,但这时候基础一边已经到头了,与原建筑基础差不多要碰到了。只能向三边扩大,这个计算怎么办? 本来打算在原有独立基础上打锚杆静压桩,可是甲方很扣的,要求经济,不准打掉重来,只可以加大。。。要加大如何计算?这时候短柱已经不处于基础中心了。。。

情况是这种的:拟建建筑处于两原有建筑之间,原有建筑基础已经到了拟建建筑区内,现甲方要求外墙与原有建筑间隔仅十公分,于是我用地梁挑柱,再做了一个短柱挑地梁,短柱下做基础。当基础打好了之后,甲方又更改方案使上部荷载增加二倍,基础扩大二次浇筑,但这时候基础一边已经到头了,与原建筑基础差不多要碰到了。只能向三边扩大,这个计算怎么办?
本来打算在原有独立基础上打锚杆静压桩,可是甲方很扣的,要求经济,不准打掉重来,只可以加大。。。要加大如何计算?这时候短柱已经不处于基础中心了。。。
如下图,请各位帮忙出出主意,谢谢。
建筑.jpg

建筑.jpg

摆渡
2013年03月06日 17:07:21
2楼
边柱弯矩大,地梁你是做大了承担柱子吗?那样地梁受力也比较大了,还是悬挑的,那样新建基础估计就是弯矩控制了,而且是平行于原有基础的边长方向与弯矩是一致的,你加大另外方向的基础长度也没意义,原有基础有短柱的话,如果受力允许,你可以复核一下,把新建地梁通过植筋的方式把内力导入到原有基础上,这样地梁就不是悬挑了,内力由2个基础去抵抗,而且受压,弯矩也平衡掉很多,有时候基础弯矩控制的话,更改方案使上部荷载增加,相当于增大了N,反而能压住基础,不出现pkmin小于0的情况,试试吧 一家之言,请指正!
回复
mecidar
2013年03月06日 17:19:43
3楼
改为十字交梁条形基础
回复
胡萝貝
2013年03月07日 14:20:44
4楼
学习学习!!
回复
a13601194498
2013年03月08日 13:43:12
5楼
不什么都让业主说了算
回复
a13601194498
2013年03月08日 13:43:43
6楼
全都业主说了算,要你干什么?
回复
a13601194498
2013年03月08日 13:44:19
7楼
边柱弯矩大,地梁你是做大了承担柱子吗?那样地梁受力也比较大了,还是悬挑的,那样新建基础估计就是弯矩控制了
回复
a13601194498
2013年03月08日 13:44:52
8楼
把新建地梁通过植筋的方式把内力导入到原有基础上,这样地梁就不是悬挑了,内力由2个基础去抵抗,而且受压,弯矩也平衡掉很多
回复
xiaoxin00zhejiang
2013年03月08日 14:49:55
9楼
1.算不过去就是算不过去,换基础形式最好了
2.短柱偏心一点点是可以的,但是要验算下基础底反力最大值小于等于1.2倍特征值。
回复
戴维斯
2013年03月08日 15:08:23
10楼
可扩大原有基础作为垫层,在“垫层”上再做新基础。
回复
hhzzjfwx
2013年03月08日 16:16:37
11楼
建议考虑验算后采用原建筑基础的一部分,反正相邻基础已经有附加荷载,直接加到原基础上去只有能算过就好。甲方的东西,结构师该说不行的时候要说不行的,要不被玩死的:Q