情况是这种的:拟建建筑处于两原有建筑之间,原有建筑基础已经到了拟建建筑区内,现甲方要求外墙与原有建筑间隔仅十公分,于是我用地梁挑柱,再做了一个短柱挑地梁,短柱下做基础。当基础打好了之后,甲方又更改方案使上部荷载增加二倍,基础扩大二次浇筑,但这时候基础一边已经到头了,与原建筑基础差不多要碰到了。只能向三边扩大,这个计算怎么办? 本来打算在原有独立基础上打锚杆静压桩,可是甲方很扣的,要求经济,不准打掉重来,只可以加大。。。要加大如何计算?这时候短柱已经不处于基础中心了。。。
情况是这种的:拟建建筑处于两原有建筑之间,原有建筑基础已经到了拟建建筑区内,现甲方要求外墙与原有建筑间隔仅十公分,于是我用地梁挑柱,再做了一个短柱挑地梁,短柱下做基础。当基础打好了之后,甲方又更改方案使上部荷载增加二倍,基础扩大二次浇筑,但这时候基础一边已经到头了,与原建筑基础差不多要碰到了。只能向三边扩大,这个计算怎么办?
本来打算在原有独立基础上打锚杆静压桩,可是甲方很扣的,要求经济,不准打掉重来,只可以加大。。。要加大如何计算?这时候短柱已经不处于基础中心了。。。
如下图,请各位帮忙出出主意,谢谢。
![建筑.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
33楼
要求业主给予设计变更费
回复
34楼
原基础如果是独立基础的话,在两边在做两个基础,再做个梁跨过去,边柱插入梁里面就OK了。
回复
35楼
学习学习,
回复
36楼
还打掉重做比较好,
回复
37楼
结构设计不能随甲方所欲,应有原则性。否则容易出事!!!
回复
38楼
在满足建筑要求情况下,建议边柱内移到短柱上,可以做成扁柱,边上出挑部分直接用挑梁好了,这样柱的偏心受力可能会小很多。
回复
39楼
学习了:victory:
回复
40楼
这个问题确实棘手,现在怎么样了?
回复
42楼
感谢分享!
回复
43楼
学习了。。。。。。
回复