昨天我们去顶楼邻居家看看现浇状况,发现一个安全隐患,不知道该说不该说。 今天又去看了一下,发现那个安全隐患还在,我想还是发出来好了。 虽然不是自己家,但是安全隐患还是不能瞒的,要不然真出事了,可就麻烦大了。 各位达人,这种断钢合适用不?求证啊整个平面都是这样的断钢特写一下

昨天我们去顶楼邻居家看看现浇状况,发现一个安全隐患,不知道该说不该说。
今天又去看了一下,发现那个安全隐患还在,我想还是发出来好了。
虽然不是自己家,但是安全隐患还是不能瞒的,要不然真出事了,可就麻烦大了。
各位达人,这种断钢合适用不?求证啊
刚劲1.jpg
整个平面都是这样的
刚劲2.jpg
断钢特写一下
刚劲3.jpg

刚劲1.jpg


刚劲2.jpg


刚劲3.jpg

免费打赏
cl10429
2013年03月07日 16:10:30
12楼
好多层高4、5米的住宅,交付后业主自己加板隔层,各种形式都有,施工得五花八门:victory:。
回复
ycl123_63
2013年03月07日 16:56:21
13楼
看起来,没有什么问题呀
回复
lj980800118
2013年03月07日 17:24:23
14楼
就算塌了,也只摔个包!:P
回复
yinbolinyong
2013年03月07日 20:37:30
15楼
1、搭接长度没问题,但是需要绑扎。
2、植筋需要植到原有结构中
3、没有垫块,没有保护层厚度
回复
mlpqwesa1
2013年03月07日 20:46:41
16楼
专业机构 代撰写辅导 毕业论文丨职称论文丨论文发表丨学术论文丨外语论文丨翻译期刊发表/等所有文稿相关.腾讯号:224581*6729 .
回复
zf121192680
2013年03月07日 22:01:50
17楼
还出图学习
回复
半碗迷魂汤
2013年03月08日 06:20:47
18楼
符合搭接要求,应该不会出什么事,钢筋未绑扎
回复
jshmkwj
2013年03月08日 08:13:17
19楼
下层钢筋应该是锚固到支座,搭接是不允许的吧,当然机械连接除外,楼主发的图竟然连钢筋之间的绑扎都没有,实在比较惊悚的说。
回复
scxza2005
2013年03月08日 10:07:07
20楼
1、必须考虑要与四周原有承重结构支撑构件的可靠连接,这是基础。
2、从图上看,现浇板的跨度估计不超过3米,板内配应不大,但搭接钢筋要错开为好,并做好绑扎并把保护层垫块做好方能浇灌砼。