门式刚架的柱脚为什么一般要做成铰接呢?
xiaohu_0308
xiaohu_0308 Lv.10
2013年03月06日 14:43:36
只看楼主

门式刚架的柱脚为什么一般要做成铰接呢?

门式刚架的柱脚为什么一般要做成铰接呢?
免费打赏
gdzgzs
2013年03月07日 19:44:55
12楼
理论力学的东西全还给老师了
回复
wsszjaa
2013年03月09日 22:38:44
13楼
降低总造价。。。。。。
回复
jzld888
2013年03月11日 15:26:31
14楼
学习了,谢谢大家,刚接触学习中
回复
shcjcl
2013年03月11日 16:24:06
15楼
hbxiaofeng 发表于 2013-3-6 16:16 门式钢架柱脚可以铰接也可以做固结,这点规范里也有规定,比如有吊车的门式钢架必须做固结,还有侧向不能做 …侧向不能作支撑柱脚也可以做铰接
回复
shcjcl
2013年03月11日 16:25:47
16楼
gdzgzs 发表于 2013-3-7 19:44 理论力学的东西全还给老师了高人,求教理论力学怎么解答?
回复
zhhz89
2013年03月12日 09:53:50
17楼
门刚对于温度及沉降比较敏感,做成铰接以减少结构的超静定次数,减轻结构内部的附加应力影响。同时,释放掉柱底玩具,可以减小基础的大小和配筋,有利于成本节约。
回复
xiaohu_0308
2013年03月12日 10:42:20
18楼
zhhz89 发表于 2013-3-12 09:53 门刚对于温度及沉降比较敏感,做成铰接以减少结构的超静定次数,减轻结构内部的附加应力影响。同时,释放掉 …多谢,你这么一说我就明白了!
回复
wkh1111
2013年03月15日 00:25:44
19楼
去看看门式钢架的设计吧。。。顺便学学结构力学。。
回复
龙色兰
2013年03月19日 10:58:18
20楼
shcjcl 发表于 2013-3-11 16:24 侧向不能作支撑柱脚也可以做铰接规范原文是“当不允许设置柱间交叉支撑时,可设置其它形式支撑;当不允许设置任何支撑时,可设置纵向钢架。原规范为可,纵向钢架如果柱脚做铰接,那么门式钢柱,弱轴方向的计算长度系数会很大,很难算过去,或者很不经济。
回复
sxtqhzy100
2013年03月19日 12:15:36
21楼
在地质情况较差的地区,柱脚一般设计成铰接,这样只传递轴力和剪力,没有弯矩,有利于基础设计可以减少基础造价。另外,08年汶川地震后的抗震规范也建议在没有吊车的情况下门式钢架设成铰接。