这条审查意见如何回复修改
choochy
choochy Lv.2
2013年03月06日 12:24:46
来自于通风排烟
只看楼主

1。 前室及楼梯间选用压力传感器,测压范围0~100Pa。需要控制的是压差值,在前室及楼梯间所采集压力值应与对应的室外大气压力值对比得出压差。另外实际压力值远大于测压范围。如选用的是压差传感器,应示出引压管,将室外压力值传到压差计。 GB50045-95(2005年版)第8.3.7条

1。 前室及楼梯间选用压力传感器,测压范围0~100Pa。需要控制的是压差值,在前室及楼梯间所采集压力值应与对应的室外大气压力值对比得出压差。另外实际压力值远大于测压范围。如选用的是压差传感器,应示出引压管,将室外压力值传到压差计。 GB50045-95(2005年版)第8.3.7条
choochy
2013年03月06日 12:26:30
2楼
在线等求助......
回复
aionyu
2013年03月06日 12:44:26
3楼
没看懂是想问什么?
泄压阀吗?
回复
choochy
2013年03月06日 12:49:49
4楼
上面的文字是图纸审查提出的意见,我也是一头雾水 ,不知道怎么回复。
回复
aionyu
2013年03月06日 12:58:36
5楼
本帖最后由 aionyu 于 2013-3-6 12:59 编辑

估计就是指泄压保证前室25Pa楼梯间50Pa的意思吧~
回复
choochy
2013年03月06日 13:06:05
6楼
我没有用泄压阀 我用的是压力传感器 风机入口口设支管设的电动阀和压力传感器联动泄压 按07K103上的做法做的
回复
choochy
2013年03月06日 13:07:35
7楼
我用的是压力传感器 方法是按07K103做的,我也不明白这条意见的意思。
回复
aionyu
2013年03月06日 13:15:23
8楼
本帖最后由 aionyu 于 2013-3-6 13:17 编辑

仔细看下,审图意见一个是说你选用的压力传感器形式使用的原理,要与大气对比,所以要有引出管到室外接通大气,第二意思就是说你的图应该是没有引出管了~~还有就是可能指选用压力传感器不合适,实际压力要超过测压的范围,可能导致损坏设备~
看看是不这个意思~
回复
choochy
2013年03月06日 13:19:09
9楼
大概就是这个意思 但是不知道怎么修改。。。而且我也是按图集画的。
回复
aionyu
2013年03月06日 13:19:33
10楼
个人估计,审图意思是让楼主更改泄压形式,直接用泄压阀就是了~
回复
choochy
2013年03月06日 13:29:30
11楼
可是用压力传感器错在哪里呢?