如图,该图纸不是本人设计,只是拿来参考学习。图上显示高区供水水泵扬程为20mH2O,我计算得系统扬程1.1mH2O。为本建筑为15层。其中1~5层餐饮、公共区,6~14为酒店客房。给水供水分为两个系统,6~11层为水箱直接供水,12~14层为于顶层变频水泵加压供水。水箱底标高为58.00m,14层客房沐浴用水器标高为53.10m,两者高差为H1=-4.9m。计算从水箱 到14层客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水头为H3=3.5mH2O,算得所需扬程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。
问题:按这样计算水泵扬程应该为不用那么大,20mH2O的扬程是否太大了,有点浪费。不足处望指点一二。
22楼
ruky3668888 发表于 2013-3-12 08:25 晕啊,看来你对水泵不了解,水泵杨程是20米,难道就一定会打到20米吗?像你说的一样,打15米也是可以的啊 …你说得对,有变频功能。我现在只是想在选泵时选择一个合理的值,然后在该值上下波动。
回复
23楼
szfenghongan 发表于 2013-3-12 12:21 你说得对,有变频功能。我现在只是想在选泵时选择一个合理的值,然后在该值上下波动。先选一个杨程和流量都能满足的,然后看水泵的曲线,你需要的杨程和流量差不多吻合的就可以了。这就需要厂家水泵的参数了,如果你需要可以联系我18658351211邓
回复
24楼
设计有深度学习
回复
25楼
变频调速水泵,可以根据用水量实际情况改变转速频率从而改变流量扬程的。所以不用纠结水泵的3和20,那个是额定值。具体用的时候不会是这个数值的。
回复
26楼
你也说了是宾馆,宾馆客房如果在顶层的话 往往是比较档次高的总统套房之类的 对水压相对要求也比较高 很多对淋浴方面要求是出水就要20米的 参见国外的宾馆要求你就知道了 所以用20m扬程没什么问题的
回复
27楼
如果是住宅,那如此选型有偏大,但是这个是给酒店客房供水,此水泵扬程是合适的。如果仅仅是10米的扬程,现在一些高档的多面出水的淋浴器都没办法用了。
回复
28楼
cnadri 发表于 2013-3-15 13:06 你也说了是宾馆,宾馆客房如果在顶层的话 往往是比较档次高的总统套房之类的 对水压相对要求也比较高 很多对 …问了个老师父,确定和你说的一样。
回复
29楼
maoxinqing 发表于 2013-3-15 16:47 如果是住宅,那如此选型有偏大,但是这个是给酒店客房供水,此水泵扬程是合适的。如果仅仅是10米的扬程,现 …嗯,学习了。刚接触这行,有时间应该多向讨人论坛里的大侠学习才行。
回复
30楼
恩,不错不错
回复
31楼
新手学习了,谢谢
回复