某宾馆高层水箱+加压水泵供水扬程问题?
沙纸文
沙纸文 Lv.10
2013年03月06日 11:13:02
只看楼主

如图,该图纸不是本人设计,只是拿来参考学习。图上显示高区供水水泵扬程为20mH2O,我计算得系统扬程1.1mH2O。为本建筑为15层。其中1~5层餐饮、公共区,6~14为酒店客房。给水供水分为两个系统,6~11层为水箱直接供水,12~14层为于顶层变频水泵加压供水。水箱底标高为58.00m,14层客房沐浴用水器标高为53.10m,两者高差为H1=-4.9m。计算从水箱 到14层客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水头为H3=3.5mH2O,算得所需扬程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。

问题:按这样计算水泵扬程应该为不用那么大,20mH2O的扬程是否太大了,有点浪费。不足处望指点一二。

QQ截图20130306105324.png

免费打赏
stxiaohao
2014年05月08日 17:02:38
32楼
考虑错了一个问题,最不利点与水箱高差不应该再考虑进去。 所选用的是恒压变频泵,H=20M,表示的应该是泵出口的恒定压力。 就是叠水设备的原理,跟什么流量和压力变化没关系了。 回答问题的先看清了再说,别误导新人。
回复
hth3291
2014年05月08日 22:10:12
33楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复