某宾馆高层水箱+加压水泵供水扬程问题?
沙纸文
沙纸文 Lv.10
2013年03月06日 11:13:02
只看楼主

如图,该图纸不是本人设计,只是拿来参考学习。图上显示高区供水水泵扬程为20mH2O,我计算得系统扬程1.1mH2O。为本建筑为15层。其中1~5层餐饮、公共区,6~14为酒店客房。给水供水分为两个系统,6~11层为水箱直接供水,12~14层为于顶层变频水泵加压供水。水箱底标高为58.00m,14层客房沐浴用水器标高为53.10m,两者高差为H1=-4.9m。计算从水箱 到14层客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水头为H3=3.5mH2O,算得所需扬程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。

问题:按这样计算水泵扬程应该为不用那么大,20mH2O的扬程是否太大了,有点浪费。不足处望指点一二。

QQ截图20130306105324.png

免费打赏
版专攻
2013年03月06日 11:13:03
2楼
你计算时淋浴器的流出水头偏小,规范规定为5~10m水柱,有些高档的淋浴可能要求会更高些,还有水泵流量,扬程是个标定值,实际设计计算的时候的数值,很少能完全符合水泵的标定值,只能选择接近的水泵和流量沿程。
回复
飞机都去哪了
2013年03月07日 09:26:16
3楼
同意楼上的
回复
沙纸文
2013年03月07日 11:00:58
4楼
nlp125 发表于 2013-3-7 08:57 你计算时淋浴器的流出水头偏小,规范规定为5~10m水柱,有些高档的淋浴可能要求会更高些,还有水泵流量,扬程 …查了下规范沐浴流出水头是5~10mH2O。可能是我参考的这本书有点旧了。假如说按其他方法用估算值,水管阻力按6~7mH2O,给水与水箱高差为-4.9mH2O,沐浴的流出水头取10mH2O,估算扬程也应该在13mH2O左右。对比原20mH2O,还是觉得有点大。以上是我的见解。望指正!
回复
沙纸文
2013年03月07日 11:02:09
5楼
2013年03月07日 15:40:59
6楼
如果管路不是特别复杂的话应该15米扬程就差不多了,扬程的取值还要看流量的,图纸可能只是标注水泵的标准扬程和流量值。
回复
沙纸文
2013年03月07日 16:44:21
7楼
lk-163 发表于 2013-3-7 15:40 如果管路不是特别复杂的话应该15米扬程就差不多了,扬程的取值还要看流量的,图纸可能只是标注水泵的标准扬 …有点不解,“扬程取值还要看流量”,意思是说扬程随流量值变化吗
回复
scut876284527
2013年03月08日 23:31:05
8楼
对于酒店来说这个沐浴出水水头太小了,大流量喷头要求水头15-20m
回复
专注注册给排水
2013年03月09日 08:35:55
9楼
来看看,很厚很厚
回复
shashalala
2013年03月09日 17:48:19
10楼
学习学习
回复
fangfanggeipaishui
2013年03月09日 19:02:05
11楼
“扬程取值还要看流量”的说法没错。水泵铭牌上标注的只是水泵的额定扬程,所谓“额定”只是在水泵运行效率最高工况下的扬程参数。实际情况是每台水泵都有其不同工况下运行的曲线(横坐标为流量,纵坐标为扬程),此曲线是一条平滑曲线,就是一个流量对应一个扬程。但不同流量下扬程的变化幅度不是太大。