22楼
凿掉重新浇筑
回复
23楼
混凝土标号低,混凝土振捣不密实,养护不好。也可能与拆模有关!
回复
24楼
模板清理不干净,并且脱模剂涂刷不均匀,拆模过早造成的.
回复
25楼
同意此观点
回复
26楼
看来是这个问题啊,要返工了
回复
27楼
上部砼震捣不密实,感觉没强度
回复
28楼
混凝土配合比绝对有问题!
回复
29楼
混凝土含泥过 多 水灰比过大 施工管理不到位 拆除模板过早
回复
30楼
水泥用了过期的吧 看上去没有强度
回复
31楼
管理不到为啊,没有对拉栓,未振到为,没有钢筋定位,拆摸早
总之没管好