大家帮忙看看是什么原因
liangliangdaxia
2013年03月05日 18:19:29
来自于工地图片
只看楼主

这是打的墩柱 看看上面的毛病是什么原因造成的

这是打的墩柱 看看上面的毛病是什么原因造成的

IMG_20130304_104239.jpg


IMG_20130304_104246.jpg


IMG_20130304_104314.jpg


IMG_20130305_164455.jpg


IMG_20130305_164508.jpg


IMG_20130305_164811.jpg


IMG_20130305_165831.jpg


IMG_20130305_165844.jpg


IMG_20130305_165855.jpg

免费打赏
feng_bo
2013年03月15日 16:02:53
2楼
振捣产生的气泡没有排完全
回复
jshmkwj
2013年03月15日 19:12:28
3楼
个人感觉是混凝土浇筑过程中加水太多,致使混凝土离析造成的。
回复
菡萏清寒
2013年03月21日 22:15:21
4楼
不够光洁,有缝隙啊
回复
chen1991223
2013年07月11日 12:52:01
5楼
觉得是振捣产生的气泡没有排完全
回复
patiend
2014年06月06日 16:29:13
6楼
水灰比估计有问题,是不是砼车等久了
回复
wanejinfo
2014年06月08日 21:26:09
7楼
1.混凝土振捣不到位,气泡未排除。
2、混凝土自身的问题,可能是配合比、时间等等因素
回复
deren1984
2014年06月09日 11:17:04
8楼
本帖最后由 deren1984 于 2014-6-9 11:18 编辑

没有振捣好,还有就是模板的脱模剂刷多了。有可能是漏浆。