20KV供电容量问题
loubinhan123
2013年03月03日 20:44:05
只看楼主

明天要单挑供电局,供电局说我们25000KVA变压器装机容量太大了,要我们建一个35KV站,我算了下一路12500KVA,20KV电缆载流量只需要360A,完全可以满足要求,问下我这么算对不对?第一次单挑,求帮组。

明天要单挑供电局,供电局说我们25000KVA变压器装机容量太大了,要我们建一个35KV站,我算了下一路12500KVA,20KV电缆载流量只需要360A,完全可以满足要求,问下我这么算对不对?第一次单挑,求帮组。
免费打赏
electricity
2013年03月03日 21:15:34
2楼
你的描述太简单了。20KV/10KV? 供电局那边引20KV是否方便?两个20KV,如果35KV只要一路就可以。35KV挺好啊。。。而且据我所知,20KV的意义就是取消35和10,你这里的用法意义不大啊。

总之,论坛里面的帖子总是说的很简单,其实你这种项目对于民用,普通工业也不算小了,初设估计都得一本书,你不能就这么草草几句。
回复
电气交流
2013年03月03日 22:57:04
3楼
20kV在局部地区已经试点了,这个有好处,而且电压等级现有,

而且电力系统有取消35kV这个电压等级的打算!

回复
wokaoniyade
2013年03月04日 14:19:41
4楼
南京的?
信息太少,没法给你评估
回复
wboy8759
2013年03月04日 21:10:19
5楼
20kV电压等级的配电网在江苏省推广的比较超前。
回复
ai11008668
2013年03月05日 09:02:50
6楼
学习学习,实践结合理论
回复

相关推荐