本帖最后由 aionyu 于 2013-3-6 12:56 编辑 请问大家如果前室只有一层的情况下,是按规范设定的风量,还是按风量/2(假定20层以下建筑)。比方说,一个19层建筑,地上部分的前室用自然排烟,地下一层单独做一个正压送风,风量按20000cmh(举例,无计算)还是按10000cmh?按照红宝书上所说,问题又来了,风口有效面积按1/3风量设置,开启着火层一个风口,则如何解决超速问题呢?
请问大家如果前室只有一层的情况下,是按规范设定的风量,还是按风量/2(假定20层以下建筑)。
比方说,一个19层建筑,地上部分的前室用自然排烟,地下一层单独做一个正压送风,风量按20000cmh(举例,无计算)还是按10000cmh?
按照红宝书上所说,问题又来了,风口有效面积按1/3风量设置,开启着火层一个风口,则如何解决超速问题呢?
多层建筑这个问题不大,毕竟有漏风等不明因素影响,如此设置合理;但是如果是单风机对应单风口的地下前室,则超压超速问题十分明显~
求解决!求高手解答~
追加一个问题:
前室正压送风口打开方式:
1、着火层
2、20层内着火层和上层,20层以上打开上中下三层;
3、上中下三层。
大家选择哪种方式?