本帖最后由 aionyu 于 2013-3-6 12:56 编辑 请问大家如果前室只有一层的情况下,是按规范设定的风量,还是按风量/2(假定20层以下建筑)。比方说,一个19层建筑,地上部分的前室用自然排烟,地下一层单独做一个正压送风,风量按20000cmh(举例,无计算)还是按10000cmh?按照红宝书上所说,问题又来了,风口有效面积按1/3风量设置,开启着火层一个风口,则如何解决超速问题呢?

本帖最后由 aionyu 于 2013-3-6 12:56 编辑

请问大家如果前室只有一层的情况下,是按规范设定的风量,还是按风量/2(假定20层以下建筑)。
比方说,一个19层建筑,地上部分的前室用自然排烟,地下一层单独做一个正压送风,风量按20000cmh(举例,无计算)还是按10000cmh?
按照红宝书上所说,问题又来了,风口有效面积按1/3风量设置,开启着火层一个风口,则如何解决超速问题呢?
多层建筑这个问题不大,毕竟有漏风等不明因素影响,如此设置合理;但是如果是单风机对应单风口的地下前室,则超压超速问题十分明显~
求解决!求高手解答~
追加一个问题:
前室正压送风口打开方式:
1、着火层
2、20层内着火层和上层,20层以上打开上中下三层;
3、上中下三层。
大家选择哪种方式?
免费打赏
aionyu
2013年03月02日 13:43:40
2楼
自己顶起~自己顶起~自己顶起~
回复
snail_yin
2013年03月04日 09:56:00
3楼
对于单层建筑,如果按照表格的限制选择,会出现超压的情况,这是规范自身合理性的问题。在满足规范的前提下,风口的风量应按照总风量选择(个人认为按照本层门洞口部风速不超过0.7m/S计算的风量核算风口尺寸变焦合理),当然,防超压的措施是必备的!
回复
aionyu
2013年03月04日 22:30:35
4楼
snail_yin 发表于 2013-3-4 09:56 对于单层建筑,如果按照表格的限制选择,会出现超压的情况,这是规范自身合理性的问题。在满足规范的前提下 …那样的话风口将很大哦~~按2wCMH计算要一个平方的风口~
回复
benjidanxiaozhi
2013年03月05日 10:38:45
5楼
虚心学习:P
回复
aionyu
2013年03月06日 13:11:28
6楼
benjidanxiaozhi 发表于 2013-3-5 10:38 虚心学习别谦虚了,大家一起讨论~
回复
aionyu
2013年03月07日 00:10:27
7楼
顶起~~没人发表意见吗?~