消防控制室中设置弱电主机时,电源的来源问题。
quentinmann
2013年03月01日 14:49:08
只看楼主

请问消防控制室中设置弱电主机,此时消防报警主机电源和弱电主机电源能否都从同一个配电箱引来?消防报警主机应该是一级或二级负荷;而弱电主机应该是三级负荷。

请问消防控制室中设置弱电主机,此时消防报警主机电源和弱电主机电源能否都从同一个配电箱引来?
消防报警主机应该是一级或二级负荷;而弱电主机应该是三级负荷。
免费打赏
hudieyun
2013年03月01日 14:55:56
2楼
2套主机分别由2套独立的UPS供电
回复
lingnan1
2013年03月07日 19:05:19
3楼
学习分享,岭南风轮与您共同成长,希望可以更好的交流
回复
mny_maker
2013年11月20日 09:52:34
4楼
学习分享:lol:lol:lol
回复
ljn112233
2013年11月20日 11:11:48
5楼
分开做吧,像你说的一个三级 一个一级或二级
回复
yake1114
2013年11月20日 11:12:56
6楼
我们公司有人这么画过,被审图要求改了