向大伙求教: 甲方采购一批水泵,由乙方安装,运行10天后,发现水泵电机(75kw)接线柱有一个严重烧坏,这个接线柱的定子引出线(电机内引出至接线柱的那段)都已烧断,水泵厂说是安装公司接线虚接烧坏,安装乙方说是自己接线好着,但是电机的定子引出线是虚接烧毁的,现在两家在互相指责推卸责任,作为甲方,可以请那些第三方机构部门,出份权威的事故责任书,划清责任,叫责任方不在推诿。
向大伙求教: 甲方采购一批水泵,由乙方安装,运行10天后,发现水泵电机(75kw)接线柱有一个严重烧坏,这个接线柱的定子引出线(电机内引出至接线柱的那段)都已烧断,水泵厂说是安装公司接线虚接烧坏,安装乙方说是自己接线好着,但是电机的定子引出线是虚接烧毁的,现在两家在互相指责推卸责任,作为甲方,可以请那些第三方机构部门,出份权威的事故责任书,划清责任,叫责任方不在推诿。
12楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-5 10:04 编辑 fxp8585 发表于 2013-3-4 10:42 谢谢各位朋友热心的帮忙,谢谢!我仔细看了,电机的接线柱在最下面是压定子引出线,用一个螺母压紧,这个螺 …“电机厂家出厂时定子线没压接,和上面短接片上的压线螺母没关系”,不等于安装检查者没责任。电机需要空试和负载试车,接线前需要检查绝缘电阻和绕组直流电阻,这些安装单位有记录吗?记录表格中有一格是“接线盒检查”,记录中写的是什么?
回复
13楼
这种故障在现场还是比较容易找出原因的。但要索赔,就不是容易的事,除非相方有长期业务联系,而对方觉得理亏而赔偿,否则起诉的相关费用远超电机的价值。
回复
14楼
我来发几张图片:
回复
15楼
楼上图片不是楼主那台电机的吧?
回复
16楼
lingxuct 发表于 2013-3-5 13:10 楼上图片不是楼主那台电机的吧?不是,我用手机照的,不太清晰,就没发上来。谢谢热心的版主
回复
17楼
作为施工人员对新进场的电机进行检查、测量绝缘、检查接线是否可靠,只是最基本的施工程序。
回复
18楼
各大五十大板
回复
19楼
不是“各打五十大板”,处罚是有根据的。
施工在电机检查试车记录中,接线盒检查一格里填写什么?
我想他填接线端子完好或者说不好,是不是都是他检查的?
回复
20楼
同意区管的处理办法,双手赞成
回复
21楼
lingxuct 发表于 2013-3-5 13:10 楼上图片不是楼主那台电机的吧?回区管:不是的。但也是因电机内部引出线没压紧而发生的故障。
回复