设备供货商和安装方扯皮(电机故障)
fxp8585
fxp8585 Lv.7
2013年03月01日 12:36:53
只看楼主

向大伙求教: 甲方采购一批水泵,由乙方安装,运行10天后,发现水泵电机(75kw)接线柱有一个严重烧坏,这个接线柱的定子引出线(电机内引出至接线柱的那段)都已烧断,水泵厂说是安装公司接线虚接烧坏,安装乙方说是自己接线好着,但是电机的定子引出线是虚接烧毁的,现在两家在互相指责推卸责任,作为甲方,可以请那些第三方机构部门,出份权威的事故责任书,划清责任,叫责任方不在推诿。

向大伙求教: 甲方采购一批水泵,由乙方安装,运行10天后,发现水泵电机(75kw)接线柱有一个严重烧坏,这个接线柱的定子引出线(电机内引出至接线柱的那段)都已烧断,水泵厂说是安装公司接线虚接烧坏,安装乙方说是自己接线好着,但是电机的定子引出线是虚接烧毁的,现在两家在互相指责推卸责任,作为甲方,可以请那些第三方机构部门,出份权威的事故责任书,划清责任,叫责任方不在推诿。
免费打赏
lingxuct
2013年03月06日 08:01:57
22楼
回楼上,没压紧是主要原因,我们是不是对锡焊的鼻子发生的结果,也分析讨论一下?
回复
wuzhongshanyun
2013年03月09日 10:04:27
23楼
这种情况不太好确认责任方,但施工单位和监理是一定有责任的,也有可能是电机引线没压紧造成的(这种情况测直流电阻都不太好判断),作为业主开车前自己也要做全面检查,避免发生不必要的事故。
回复

相关推荐