设备供货商和安装方扯皮(电机故障)
fxp8585
fxp8585 Lv.7
2013年03月01日 12:36:53
只看楼主

向大伙求教: 甲方采购一批水泵,由乙方安装,运行10天后,发现水泵电机(75kw)接线柱有一个严重烧坏,这个接线柱的定子引出线(电机内引出至接线柱的那段)都已烧断,水泵厂说是安装公司接线虚接烧坏,安装乙方说是自己接线好着,但是电机的定子引出线是虚接烧毁的,现在两家在互相指责推卸责任,作为甲方,可以请那些第三方机构部门,出份权威的事故责任书,划清责任,叫责任方不在推诿。

向大伙求教: 甲方采购一批水泵,由乙方安装,运行10天后,发现水泵电机(75kw)接线柱有一个严重烧坏,这个接线柱的定子引出线(电机内引出至接线柱的那段)都已烧断,水泵厂说是安装公司接线虚接烧坏,安装乙方说是自己接线好着,但是电机的定子引出线是虚接烧毁的,现在两家在互相指责推卸责任,作为甲方,可以请那些第三方机构部门,出份权威的事故责任书,划清责任,叫责任方不在推诿。
免费打赏
lingxuct
2013年03月01日 13:03:14
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-1 13:05 编辑

把烧坏的接线柱(螺栓、垫片、螺母和引线及外部引入线)图片帖上来,我给你仲裁。

反正损失也不大,拆开电机端盖和接线盒,重新接长绕组引线,处理外部引入线就可以了。
回复
dylan3940
2013年03月01日 13:18:57
3楼
这问题看图片也扯不清的。
如果设备制造厂严格按工艺流程和检验流程做,出问题的可能性不大。
现在烧毁的是接线柱到定子的那段,属于电机厂家在厂内安装的部分。从表面上看是电机厂家的问题。
但是,现场情况杂乱,不排除施工队接线时误把引入定子的接线柱当成外引的接线柱,拧松没有拧紧。
如果接线柱上有点漆标记就比较好界定责任了。
用户这边也有一定责任,验收工作没有做到位。
回复
lingxuct
2013年03月01日 16:58:52
4楼
同意楼上意见,就是为了进一步看清楚,有调查才有发言权吗,只听他说是绕组引线,不能完全排除施工方的责任。
回复
zyz8438
2013年03月01日 17:34:53
5楼
在电机安装过程中,这种问题比较常见。没有在现场,事后再去找谁的责任很难。

但至少施工单位的责任是跑不掉的。不论厂家出厂时,是否已经把接线柱内引线紧固,接线人员都应该进行检查。另外监理、业主也有一定的责任,验收环节出了问题。
回复
dianqipanli
2013年03月02日 20:05:41
6楼
作为一个电工,不管是过去使用过的而现在又转移现场进行安装接线的电机,还是新进场的电机,或者是经过检修的电机,接线时都得对电机进行检查吧?测量绝缘,检查接线是否可靠。对于接线盒内这几个螺栓、螺帽,不管是自己接线还是电机原来的接线,就这么几个,松动了不能发现,就是失职。
再说验收规范的分项名称就是低压电动机检查接线,工程预算电机安装也是有检查接线和电机试验的内容和费用。
回复
lingxuct
2013年03月03日 12:24:05
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-3 12:25 编辑

看来大家的观点基本相同,我就给楼主出个主意吧:

为了电机检修质量(施工方处理绕组引线很难保证质量),让电机厂无偿处理绕组引线;
拆装电机由施工方负责,其他损失(包括厂家所需费用)由施工方、监理一起负责!

不用管施工方如何解说,就从工程款(监理费)中扣除(业主通知各方处理,出个通知单就可)!
回复
hero_2008
2013年03月03日 22:54:55
8楼
支持楼上的方案。出了这种事,作为甲方嘛,可以大胆跟施工方和供货商提要求。
回复
王永前
2013年03月04日 08:22:13
9楼
现在很多施工单位的施工员素质很低,我们单位新车间设备安装完毕调试时,所有星三角启动的电机都跳闸,最后检查发现电机接线端子之间的连接片都没有拆除。这还是号称专业安装队呢。
回复
fxp8585
2013年03月04日 10:42:51
10楼
谢谢各位朋友热心的帮忙,谢谢!我仔细看了,电机的接线柱在最下面是压定子引出线,用一个螺母压紧,这个螺母上面是三角形短接片,短接片上面是压接电源线端子。现在烧坏的是未接电源的其中一个接线柱,正是最下面定子引出线端子烧毁,线烧断了。猜想是电机厂家出厂时定子线没压接,和上面短接片上的压线螺母没关系。
回复
3698eeee
2013年03月04日 20:46:08
11楼
作为施工人员对新进场的电机进行检查、测量绝缘、检查接线是否可靠,只是最基本的施工程序。
回复