地埋管系统的补水问题
lelc
lelc Lv.3
2013年03月01日 10:07:38
来自于采暖供热
只看楼主

本人做了一个地埋管系统的地源热泵,在补水是碰到了一个问题,埋管深约80米,机房在地下一层。按规范说,补水泵扬程比定压点压力高30~50KPA 就行了,那我这个扬程看来15米就差不多了,可我看有些院设计的都是30米,45米这样的扬程,求解???一直弄不明白

本人做了一个地埋管系统的地源热泵,在补水是碰到了一个问题,埋管深约80米,机房在地下一层。按规范说,补水泵扬程比定压点压力高30~50KPA 就行了,那我这个扬程看来15米就差不多了,可我看有些院设计的都是30米,45米这样的扬程,求解???一直弄不明白
免费打赏
nj_kisen
2013年03月04日 18:48:33
2楼
如果选型有困难,扬程高一点也好。
回复
镀锌钢管
2013年03月05日 11:07:40
3楼
根据最不利管路的长度、管径以及设计流量流速计算最大水路阻力,再确定水泵扬程,扬程选太高容易烧泵的,选太低的话流量肯定不够没,后果你懂得。
回复
heitudadi
2013年03月05日 12:22:58
4楼
没明白,你提供热系统定压是你所说的高出定压点3-5Kpa(富裕系数)就行,是不是设计院提出的是地源热泵的回灌水泵的扬程啊
回复
aibobo104
2013年03月06日 22:41:42
5楼
地源热泵机房如果系统不是很大的话,直接高位水箱定压就可以了,并且不用考虑水箱冻结问题。
回复
zzyonngxu123
2013年03月11日 11:16:16
6楼
嗯 看管道直径 选型
回复
jian8-2
2013年03月14日 11:59:39
7楼
要留有余地,人们经常这么说。
回复
sihizhao
2013年03月20日 17:28:27
8楼
一般来说说大上10米左右比较合适,因为有事层高等问题,如果按设计要求加上3-5米,有时层高高,有事又加层,这样就不够了,所以一般低的选的相对大一些,高的就不明显了,不如说100米的定压值,可能也就110米就完全可以了。
现在设计时和实际安装时差距较大
回复