住宅小区消防设计在防雷电感应方面应该怎么做?
wxmfff
wxmfff Lv.2
2007年09月01日 20:47:01
来自于防雷减灾
只看楼主

最近摊了一个比较挠头的活,有一个住宅小区,里面十个十九层商住楼,其中一个设计了消防控制室,其余楼设区域报警器,所有楼消防信号全部引入此消防控制中心,全部为地埋电缆,那么这些电缆应该在哪些部位设置防雷电感应的措施?而且怎样实现这些措施?因为别人告诉我这种系统经常会在阴天下雨打雷时把消防主机那些设备全部击毁,换一次就要几万块,弄得我不敢出图了?怎么办呀?请高人指点!!!非常感谢!!!非常着急!!!

最近摊了一个比较挠头的活,有一个住宅小区,里面十个十九层商住楼,其中一个设计了消防控制室,其余楼设区域报警器,所有楼消防信号全部引入此消防控制中心,全部为地埋电缆,那么这些电缆应该在哪些部位设置防雷电感应的措施?而且怎样实现这些措施?因为别人告诉我这种系统经常会在阴天下雨打雷时把消防主机那些设备全部击毁,换一次就要几万块,弄得我不敢出图了?怎么办呀?请高人指点!!!非常感谢!!!非常着急!!!
免费打赏
mantianchentu
2007年09月01日 22:06:10
2楼
建议在消防中心信号进出线及各网联主机信号进出线上安装雷电防护装置,消防中心及网联主机电源线路安装电源避雷器,还有走线的时候尽量避开直季雷主引线线位置,室外走线部分做好屏蔽。