发电机中性点经消弧线圈接地和经接地变高阻接地的区别??求高手解释
发电机中性点经消弧线圈接地和经接地变高阻接地的区别??求高手解释
2楼
对于中性点不接地系统,通常中性点是选用消弧线圈接地,而不用高阻接地。由于输电线路的导线对地有电容,在中性点不接地系统中,如果发生了一相接地故障,接地相故障点的电流呈容性。故障接地电流的回路是:故障相接地点-两正常相对地电容-导线-变压器-大地-故障相接地点。线路俞长,电容俞大,容抗俞小,故障电流也就俞大。接地点电流引发的电弧不易熄灭就可能引起弧光过电压,过电压有可能引发相间短路,这样事故会扩大,甚至会引起系统瓦解。在中性点接入消弧线圈后,故障电流除了上面的途径外,又增加了故障点-大地-消弧线圈-变压器-导线-故障点这一个岔路。由于消弧线圈是感性的,所以回路中的电流是感性电流,它正好中和了一部分线路的容性故障电流,也就减少了故障点的电流,使接地弧光很容易熄灭。这不仅有利于故障的处理,也提高了系统的可靠性。如果中性点通过高阻接地,当一相接地时,也会形成如上面所说的两个回路,只不过此时的岔路中的电流不是感性的,它不能中和线路的容性电流,反而会增加故障点的电流,使弧光更难熄灭,不利于故障处理。同时,中性点经高阻接地,也就类同于中性点不接地系统。中性点不接地系统供电可靠性虽高,可它最大的特点是,当一相接地故障时,接地电流虽不大,但其它正常相对地电压会升高√3倍,这就要求系统设备的绝缘水平很高。
回复
3楼
楼上的解释得非常清晰
回复
4楼
很好 介绍的比较详细,谢了。。。。
回复
5楼
解释得非常清晰
回复
6楼
发电机都有中性点,不可能经接地变压器接地的,通常高阻接地是经消弧线圈接地。
回复
7楼
楼主介绍的很详细,谢谢了。
回复
8楼
2楼介绍的很详细啊,学习了,谢谢。
回复
9楼
简单点说就是减少故障电流
回复
10楼
hdnzyc 发表于 2013-5-15 23:20 对于中性点不接地系统,通常中性点是选用消弧线圈接地,而不用高阻接地。由于输电线路的导线对地有电容,在 …高手高手高高手!学习了!
回复