我现在有3台柴油发电机组,平行安装。我在民用建筑电气设计规范查到机组间距1.5米(45页),可是在工业与民用配电设计手册间距需要2.3米(97页),不晓得应该采用哪个??因为现在安装地方很小,你们平时还有其他规范有权威的数据嘛???
我现在有3台柴油发电机组,平行安装。我在民用建筑电气设计规范查到机组间距1.5米(45页),可是在工业与民用配电设计手册间距需要2.3米(97页),不晓得应该采用哪个??因为现在安装地方很小,你们平时还有其他规范有权威的数据嘛???
2楼
你自己没有看清楚而已,哪有1.5这个间距?
具体的间距要看机组的大小,我做过几个机组平行布置的柴油发电机房,
最近做的一个项目:机组间距是2.6米,机组是1320kW的机组。
回复
3楼
电气交流 发表于 2014-10-14 11:47 你自己没有看清楚而已,哪有1.5这个间距?具体的间距要看机组的大小,我做过几个机组平行布置的柴油发电机 …版主你好,我的机组是320kW和400kW的2台机组,平行布置在室外,机组背面靠墙,我在民用建筑电气设计规范查到机组间距是1.5米(45页),在工业与民用配电设计手册间距需要2.3米(97页),我重新看了遍,还是这个数字啊。不晓得你一般哪本规范查的啊???请帮忙告诉下,非常感谢!
回复
4楼
这个是民建电气规范-2008,我就没有看到机组间距1.5米。
回复
5楼
这个是民建电气规范-2008,我就没有看到机组间距1.5米。
回复
6楼
没有看到机组间距1.5米这一说!
回复
7楼
电气交流 发表于 2014-10-14 13:29 没有看到机组间距1.5米这一说!版主,你这数据好像不对啊~
回复
8楼
回复
9楼
电气交流 发表于 2014-10-14 13:29 没有看到机组间距1.5米这一说!版主,我看了,你这个表是不是电子版上的啊?我的1.5米是纸质版的规范上查来的,2个版本我都看了,数据差异很,不晓得哪个准???
回复
10楼
xups11 发表于 2014-10-14 13:52 版主,你这数据好像不对啊~兄弟,你平时看的是不是纸质规范看?我发现电子版和纸质版差异很大,你平时根据哪个??
回复
11楼
电气交流 发表于 2014-10-14 13:28 这个是民建电气规范-2008,我就没有看到机组间距1.5米。版主,你这个表是电子版上的吗?纸质规范上的数据偏小很多,平时你一般根据哪个做啊??
回复