发电机低压位400V,为常备,在运行的过程中安装什么样型号的避雷器合适?
发电机低压位400V,为常备,在运行的过程中安装什么样型号的避雷器合适?
2楼
你的发电机是室内还是室外?
回复
3楼
室内,备用
回复
4楼
lfqiang336 发表于 2016-8-17 22:05 室内,备用室内的话发电机侧是装的,在柴发的进线柜或者就地柜里面安装相应的浪涌或者避雷器。
回复
5楼
w3502127 发表于 2016-8-18 08:45 室内的话发电机侧是装的,在柴发的进线柜或者就地柜里面安装相应的浪涌或者避雷器。室内是不需要装的,在柴发进线柜安装
回复
6楼
T1级实验的吧
回复
7楼
你把柴发当成变压器就好理解了,在低压配电进线柜装
回复