开利30HXC螺杆压缩机排气止回阀关不严,大家探讨一下
jun2006
jun2006 Lv.5
2013年02月28日 19:11:22
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 jun2006 于 2013-2-28 19:18 编辑 开利30HXC螺杆压缩机排气止回阀关不严,大家探讨一下。该机组保养前未要求开机试运行,年前换油和油滤保养的项目,开机有时会出现同个系统另个压缩机螺杆反转,也就是排气止回阀关不严,关机重开又没事了。虽然不关保养的事,但是还是想帮客户解决这个问题。拆开检查止回阀芯、支撑组件和止回阀座均没有硬伤。开利06N螺杆压缩机本人也维修了N个,内部结构很清晰,使用开利原装冷冻机油,没有理由会这样,大家说说吧。

本帖最后由 jun2006 于 2013-2-28 19:18 编辑

开利30HXC螺杆压缩机排气止回阀关不严,大家探讨一下。
准备更换处理,希望得到大家意见。
欢迎致电探讨,邓工:13826453539

2.JPG


1.jpg

免费打赏
空调砖家
2013年02月28日 21:14:07
2楼
1、应该与冷冻油关系不大。
2、压缩机排气止回阀,也许可能存在磨损,导致有时卡位不对时就会造成气休反窜。
回复
若云制冷
2013年02月28日 22:45:25
3楼
配合间隙出现不规则的磨损问题!
回复
mike1314
2013年03月12日 21:09:53
4楼
直接换个新的止回阀问题可以解决!
回复
jun2006
2013年03月12日 22:24:34
5楼
mike1314 发表于 2013-3-12 21:09 直接换个新的止回阀问题可以解决!主要担心止回阀座。
回复
空调砖家
2013年03月12日 22:49:35
6楼
拆下时,将止回阀在座上用手按住转几圈,如果转得顺的话,应该密封没问题。如果在转的过程中发现有不顺手或有缝隙存在,那就得拿个新的止回阀再转几圈看看座时否也磨损了。
座也磨损了的话,很难修复。
回复
liuyuanping1980
2013年06月19日 15:17:10
7楼
期待结果。
回复
sdhzled
2013年08月04日 21:23:31
8楼
换新的吧:lol
回复
zy33076
2014年07月30日 09:26:43
9楼
止回阀与阀座之间涂抹研磨膏,将止回阀在座上用手按住转几圈,再试试
回复
youfu0415
2014年08月02日 09:02:24
10楼
换个新的,应该就好了
回复
jfdnwx
2014年09月12日 08:41:42
11楼
止回阀里面有一个小小的销钉,看来还是漏掉这个小小的关键部件
回复

相关推荐