请问400KVA变压器主断路器整定多大合适,800A大吗?
请问400KVA变压器主断路器整定多大合适,800A大吗?
2楼
800刚刚好。
回复
3楼
我也选的800A的,但是审图的说偏大
回复
4楼
400000/400/1.732=577A
400000*1.4=560A
400000/380/1.732=607A
630A的吧
回复
5楼
不大,一般都是变压器容量的2倍。
回复
6楼
给你个表参考一下
回复
7楼
重新发了个图
回复
8楼
boeing_s 发表于 2013-2-28 12:02 重新发了个图请问这个表是哪儿的,有出处吗?
回复
9楼
表格的计算依据就在下面,如果非要问计算依据出处,可以看看工业与民用配电设计手册
回复
10楼
不大,差不了几个钱吧。。审图的这么严。。