400KVA变压器主断路器整定多大合适?怎么计算?
yq_lily
yq_lily Lv.12
2013年02月28日 11:29:36
来自于变压器
只看楼主

请问400KVA变压器主断路器整定多大合适,800A大吗?

请问400KVA变压器主断路器整定多大合适,800A大吗?
免费打赏
云飘飘
2013年02月28日 16:22:04
12楼
应该选择630A/3P的断路器,断路器额定电流、分段能力是根据变压器额定电流、出口短路电流确定的。
回复
zhaosin163
2013年02月28日 18:03:03
13楼
额定电流可以用800A,但是过载整定电流应该为0.8*800A,
回复
seekandkill2
2013年03月01日 08:56:35
14楼
boeing_s 发表于 2013-2-28 12:02 重新发了个图对啊,俺也想知道在哪本规范上有这样的介绍。。
回复
woben666888
2013年03月01日 10:45:40
15楼
整定630A,支持13楼
回复
ywdaisjm
2013年03月01日 11:55:43
16楼
:time::time:
回复
zhu0371
2013年03月01日 15:21:50
17楼
能不能这样算 400/0.4/1.732=577 然后系数选1.2 I=577*1.2=692.4 这样断路器选个700的 新手不知道这样可以不
回复
zhu0371
2013年03月01日 15:22:12
18楼
能不能这样算 400/0.4/1.732=577 然后系数选1.2 I=577*1.2=692.4 这样断路器选个700的 新手不知道这样可以不
回复
问就慌
2013年03月01日 15:37:02
19楼
可以算啊!三相变压器额定电流计算公式Se=根号3*U*I,所以400KV二次侧额定电流是577A,可以选择630A的断路器。图集04DX101-1上也有数据能查,第40页
回复
azbd
2013年03月01日 16:24:51
20楼
jsguxin_cn 发表于 2013-2-28 13:41 不大,差不了几个钱吧。。审图的这么严。。你这种认识有问题,不是钱的问题。他这个整定电流大了,就起不到保护作用
回复
majiecsu
2013年03月01日 20:16:44
21楼
azbd 发表于 2013-3-1 16:24 你这种认识有问题,不是钱的问题。他这个整定电流大了,就起不到保护作用我觉得需要800吧?
回复

相关推荐