消防管道最高端需要设置自动排气阀吗?
wonderxo
wonderxo Lv.2
2013年02月27日 12:45:03
只看楼主

只有3层的楼房,消防管道最高端需要设置自动排气阀吗? 水厂建设,采用水厂自用管道、压力0.9mpa

只有3层的楼房,消防管道最高端需要设置自动排气阀吗?
水厂建设,采用水厂自用管道、压力0.9mpa
免费打赏
lihai1216
2013年03月07日 16:26:06
12楼
wangsx_8210 发表于 2013-3-4 08:05 采用加压设施供水时需要设置自动排气阀,采用市政供水时不需要设置自动排气阀。为什么市政不需要啊?原因呢?市政断水恢复供应之后呢?
回复
王瑞成
2013年03月07日 16:34:47
13楼
应该设的,但如果有压力又是强制循环没有影响也不大
回复
yanshuliang123
2013年03月11日 10:43:29
14楼
市政供水的管道系统上有排气阀,所以我们用的时候就不用设了。
回复
xfgl119
2013年03月11日 10:59:55
15楼
根据规范要求是必须加的:严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。
回复
老西方
2015年04月07日 22:17:59
16楼
三层的一般都要设置,我现在比较疑惑只有一层并且管道埋地敷设,需要设置吗?有无规范依据?
回复
qinweichun
2016年10月07日 10:17:39
17楼
建议设置。。。
回复
co1472470692551
2016年10月09日 23:39:47
18楼
不设的话,时间久了管道内积累的气体会对水流形成气阻,严重的会使管道破裂!!!
回复
lichangan1000
2016年10月10日 11:07:09
19楼
管道内其流体来源,初次充水、中间停水,温度升高。
一般而言若最高点有消火栓就可以不设,按气体轻,必然在最高点集积,打开水枪既可以涟水带起一起外排。
回复

相关推荐