消防管道最高端需要设置自动排气阀吗?
wonderxo
wonderxo Lv.2
2013年02月27日 12:45:03
只看楼主

只有3层的楼房,消防管道最高端需要设置自动排气阀吗? 水厂建设,采用水厂自用管道、压力0.9mpa

只有3层的楼房,消防管道最高端需要设置自动排气阀吗?
水厂建设,采用水厂自用管道、压力0.9mpa
免费打赏
dingjip
2013年02月27日 13:38:21
2楼
那时肯定的
回复
zhangleifeng2013
2013年02月28日 15:30:42
3楼
:):):):):)
回复
乌咪
2013年02月28日 22:19:53
4楼
需要的。需要的。
回复
waterdn
2013年03月01日 08:48:24
5楼
如果最高端有屋顶水箱可以不设
回复
huxiuchun
2013年03月03日 13:36:49
6楼
要设的,不然审图的时候会提意见。。。
回复
云飘飘
2013年03月04日 08:05:31
7楼
采用加压设施供水时需要设置自动排气阀,采用市政供水时不需要设置自动排气阀。
回复
kevinpchen0711
2013年03月04日 11:15:25
8楼
需要设置,设置在最高点!
回复
huangzhimin
2013年03月04日 16:05:21
9楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.2条规定: 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
。。。。。。
9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。
回复
aionyu
2013年03月07日 01:48:34
10楼
一个字:要
两个字:需要
三个字:必须要~
回复
youmeyer
2013年03月07日 10:43:30
11楼
ipn学习了。。。。
回复