焊接车间,高压跳闸,低压总断路器不跳。
folks
folks Lv.4
2013年02月26日 17:30:45
来自于断路器
只看楼主

有一个焊接车间,全部是一体电焊机,出现问题:一天中偶尔跳闸出现,但跳闸跳的是高压断路器,低压没事。综保记录为过载跳闸。这个车间因为不是本人设计,高压部分没拿到图纸,只拿到了低压图纸,了解到现在条件:变压器容量:1600kVA,DYN11接线(并为二期留了30台150KVA电焊机的容量),低压断路器TW30-3200,长延时设定为2560A,短延时5倍In(0.4S),瞬断关闭。一期安装了20台150kVA+5台180kVA的电焊机,负荷持续率(暂载率)=50%,电焊机为点焊型。

有一个焊接车间,全部是一体电焊机,出现问题:一天中偶尔跳闸出现,但跳闸跳的是高压断路器,低压没事。综保记录为过载跳闸。
这个车间因为不是本人设计,高压部分没拿到图纸,只拿到了低压图纸,了解到现在条件:
变压器容量:1600kVA,DYN11接线(并为二期留了30台150KVA电焊机的容量),低压断路器TW30-3200,长延时设定为2560A,短延时5倍In(0.4S),瞬断关闭。
一期安装了20台150kVA+5台180kVA的电焊机,负荷持续率(暂载率)=50%,电焊机为点焊型。
高压过流保护整定为额定电流的1.3倍,定时限0.4S(这是电力部门给定的)
低压集中补偿:补偿方式可控硅动态补偿。
生产节拍:3.5分钟
焊接一个点电焊机用时0.2S,这条生产线大概4000个点
在这种条件下:高压断路器一天偶尔跳闸1次。

因为这样对他们生产没什么影响,他们就一直这样生产。
后来他们在这条生产线二期投入(增加了30台150KVA的电焊机,焊机型号与原来一样)。并把生产节拍由3.5分钟提高到了2.5分钟,即变相的提高了电焊机使用率。
变压器容量不变还是1600KVA,高压综保过流保护调整为1.7倍额定电流,定时限0.4S保持不变。

出现情况:高压断路器一天得跳闸6、7次,但低压断路器全部没事。
免费打赏
lmf651
2013年03月01日 09:39:37
12楼
好贴,望高人指点
回复
zhoucheng151
2013年03月01日 10:26:02
13楼
:):):):):):):):):):)
回复
onlydia
2013年03月01日 13:00:11
14楼
需要先收集一下运行数据,尤其是生产高峰期的,确定一下跳闸前的运行状况,然后再考虑是内部改变运行方式、改造,或者与电业局沟通调大整定值。
回复
zyc_2009414
2013年03月01日 14:40:42
15楼
建议你把高压过流保护延时设置放大一点,0.5-1秒间改动,焊机工作时是瞬间电流大,躲过这个电流持续高峰时间就不会跳了
回复
lixp1976630
2013年03月01日 14:45:30
16楼
lingxuct 发表于 2013-2-27 09:44 理解楼主说的生产线了,用电负荷大部分是“点焊机”,是电焊机的一种,工作状态是“点”一下就好了,过几秒 …生产节拍就是指生产线最终端每出一个产品需要的时间
回复
高低压电气成套
2013年03月02日 07:59:55
17楼
anhuidiangong 发表于 2013-2-27 09:12 高压综保过流保护调整为1.7倍额定电流,定时限0.4S保持不变,这样的设计很牛啊,我觉得。是不是微保整定值得问题
回复
高低压电气成套
2013年03月02日 08:02:24
18楼
liwanghong8888 发表于 2013-3-2 07:59 是不是微保整定值得问题:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
zhangkh.yzsh
2013年03月03日 16:46:39
19楼
长知识了,好好向前辈学习
回复
popv
2013年03月03日 18:04:22
20楼
学习了 ,前辈的分析 有道理 ,估计是 高压侧电流整定 太小,与 低压侧不配