焊接车间,高压跳闸,低压总断路器不跳。
folks
folks Lv.4
2013年02月26日 17:30:45
来自于断路器
只看楼主

有一个焊接车间,全部是一体电焊机,出现问题:一天中偶尔跳闸出现,但跳闸跳的是高压断路器,低压没事。综保记录为过载跳闸。这个车间因为不是本人设计,高压部分没拿到图纸,只拿到了低压图纸,了解到现在条件:变压器容量:1600kVA,DYN11接线(并为二期留了30台150KVA电焊机的容量),低压断路器TW30-3200,长延时设定为2560A,短延时5倍In(0.4S),瞬断关闭。一期安装了20台150kVA+5台180kVA的电焊机,负荷持续率(暂载率)=50%,电焊机为点焊型。

有一个焊接车间,全部是一体电焊机,出现问题:一天中偶尔跳闸出现,但跳闸跳的是高压断路器,低压没事。综保记录为过载跳闸。
这个车间因为不是本人设计,高压部分没拿到图纸,只拿到了低压图纸,了解到现在条件:
变压器容量:1600kVA,DYN11接线(并为二期留了30台150KVA电焊机的容量),低压断路器TW30-3200,长延时设定为2560A,短延时5倍In(0.4S),瞬断关闭。
一期安装了20台150kVA+5台180kVA的电焊机,负荷持续率(暂载率)=50%,电焊机为点焊型。
高压过流保护整定为额定电流的1.3倍,定时限0.4S(这是电力部门给定的)
低压集中补偿:补偿方式可控硅动态补偿。
生产节拍:3.5分钟
焊接一个点电焊机用时0.2S,这条生产线大概4000个点
在这种条件下:高压断路器一天偶尔跳闸1次。

因为这样对他们生产没什么影响,他们就一直这样生产。
后来他们在这条生产线二期投入(增加了30台150KVA的电焊机,焊机型号与原来一样)。并把生产节拍由3.5分钟提高到了2.5分钟,即变相的提高了电焊机使用率。
变压器容量不变还是1600KVA,高压综保过流保护调整为1.7倍额定电流,定时限0.4S保持不变。

出现情况:高压断路器一天得跳闸6、7次,但低压断路器全部没事。
免费打赏
anhuidiangong
2013年02月27日 09:12:39
2楼
高压综保过流保护调整为1.7倍额定电流,定时限0.4S保持不变,这样的设计很牛啊,我觉得。
回复
lingxuct
2013年02月27日 09:44:09
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-27 10:47 编辑

理解楼主说的生产线了,用电负荷大部分是“点焊机”,是电焊机的一种,工作状态是“点”一下就好了,过几秒再“点”一下,且“点”一下的电流很大(焊点上有1000~2500A)!“把生产节拍由3.5分钟提高到了2.5分钟”的说法有点不太懂。

现在的情况是“高压断路器一天得跳闸6、7次,但低压断路器全部没事”,“高压综保过流保护调整为1.7倍额定电流,定时限0.4S保持不变”,按此分析,多台“点焊机同时点上”电流超过变压器1.7倍以上,且持续时间超过了0.4秒,一天中有6~7次!

负荷最大的情况上面分析了,那么还需要负荷“小”的情况,请楼主去看看,“正常生产情况下,总电流表指针的摆动情况”。下限在多少电流。
回复
w1713236604
2013年02月27日 10:34:39
4楼
不知道1:焊机都是是三相的吗,如果是两相的,负荷分配平衡吗,
2:跳闸时低压电流时多少,高压电流是多少,预调时是否已超负荷,
3:速断整定数值是多少
4:建议先弄清以上问题
回复
zhouitx
2013年02月28日 09:38:59
5楼
三相不平衡。电容多补
回复
zhangzheng525
2013年02月28日 10:49:43
6楼
跳高压测开关很显然是系统谐波含量严重,点焊机属于单项负载,三次谐波严重超标,最好在低压测做有源滤波,有需要联系我15932609155
回复
zzhen1989
2013年02月28日 11:21:56
7楼
这种情况我们这也偶尔发生,低压不跳高压跳 。一直不下的原因啊:o
回复
zyz8438
2013年02月28日 11:35:01
8楼
明显高压侧过流保护定值整定有问题。

“高压过流保护整定为额定电流的1.3倍,定时限0.4S(这是电力部门给定的)”,即便是后来调整到1.7倍,也无法与低压的短延时5倍In(0.4S)相匹配。

延时一样,但电流一个1.7倍,一个5倍,虽然分别属于高低压侧,但是相对于额定电流的倍数亦应该会有太大区别。正常情况下,高压侧的倍数应该更高。
回复
zhouzhongyou8
2013年02月28日 22:25:26
9楼
电焊机功率因数低,增加补偿
回复
zyz8438
2013年03月01日 08:11:53
10楼
zhangzheng525 发表于 2013-2-28 10:49 跳高压测开关很显然是系统谐波含量严重,点焊机属于单项负载,三次谐波严重超标,最好在低压测做有源滤波, …存在较大谐波是事实,但不是保护越级动作的原因所在。要动,也应该是低压进线开关动作,而非变压器高压侧开关跳闸。最主要的,还是变压器高压侧开关和变压器低压侧开关(低压总进线开关)的过流保护整定上没有配合好,作为上一级断路器的高压侧开关,其过流动作值(标幺值)应该比低压侧大才对。
回复
博乐
2013年03月01日 09:07:41
11楼
好贴,关注学习