焊接车间,高压跳闸,低压总断路器不跳。
folks
folks Lv.4
2013年02月26日 17:30:45
来自于断路器
只看楼主

有一个焊接车间,全部是一体电焊机,出现问题:一天中偶尔跳闸出现,但跳闸跳的是高压断路器,低压没事。综保记录为过载跳闸。这个车间因为不是本人设计,高压部分没拿到图纸,只拿到了低压图纸,了解到现在条件:变压器容量:1600kVA,DYN11接线(并为二期留了30台150KVA电焊机的容量),低压断路器TW30-3200,长延时设定为2560A,短延时5倍In(0.4S),瞬断关闭。一期安装了20台150kVA+5台180kVA的电焊机,负荷持续率(暂载率)=50%,电焊机为点焊型。

有一个焊接车间,全部是一体电焊机,出现问题:一天中偶尔跳闸出现,但跳闸跳的是高压断路器,低压没事。综保记录为过载跳闸。
这个车间因为不是本人设计,高压部分没拿到图纸,只拿到了低压图纸,了解到现在条件:
变压器容量:1600kVA,DYN11接线(并为二期留了30台150KVA电焊机的容量),低压断路器TW30-3200,长延时设定为2560A,短延时5倍In(0.4S),瞬断关闭。
一期安装了20台150kVA+5台180kVA的电焊机,负荷持续率(暂载率)=50%,电焊机为点焊型。
高压过流保护整定为额定电流的1.3倍,定时限0.4S(这是电力部门给定的)
低压集中补偿:补偿方式可控硅动态补偿。
生产节拍:3.5分钟
焊接一个点电焊机用时0.2S,这条生产线大概4000个点
在这种条件下:高压断路器一天偶尔跳闸1次。

因为这样对他们生产没什么影响,他们就一直这样生产。
后来他们在这条生产线二期投入(增加了30台150KVA的电焊机,焊机型号与原来一样)。并把生产节拍由3.5分钟提高到了2.5分钟,即变相的提高了电焊机使用率。
变压器容量不变还是1600KVA,高压综保过流保护调整为1.7倍额定电流,定时限0.4S保持不变。

出现情况:高压断路器一天得跳闸6、7次,但低压断路器全部没事。
免费打赏
xiaotuo1225
2013年03月03日 21:55:02
22楼
看看
回复
dk6688
2013年03月04日 11:44:14
23楼
:):):):):):):):)
回复
dk6688
2013年03月04日 11:44:43
24楼
:):):):):):):):)研究一下
回复
005201
2013年03月05日 09:09:22
25楼
这还要说吗?明显是过负荷的高压整定和低压不匹配,低压5倍电流才动作,而高压1.7倍就动作了,所以了,要么改高低压侧的整定电流倍数,要么改动作时间
回复
demonstic
2013年03月05日 17:06:16
26楼
:):)我们公司也是这样的,高压的保护调了还几次都没搞好。
后来移动了几台焊机去别的变压器,之后就不跳了。不过这方法还是没找出来问题。
回复
xiao.auau163
2013年03月13日 21:40:31
27楼
我也有遇到这情况
回复
heguangyuan420
2013年03月16日 10:35:18
28楼
低压5倍In ,到高压 1.7In,不考虑损耗什么的,简单折算下,吧高压折到低压,低压电流明显超过了,长延时基本不考虑,电焊机都是瞬时工作的。