印刷厂,长120米,宽72米,一个大空间,高10米,需要做风排烟么?
pangxie1023
2013年02月26日 15:58:31
来自于通风排烟
只看楼主

第一次做厂房,屋面上甲方要求用的是压型钢板屋面避风式采光通风屋脊,开有高低窗,厂房整个是一个大的车间,长120米,宽72米,不知道需不需要做防排烟,该怎么做?之前有个老工程师跟 我说只要有一边的长度不超过60米就可以不做,现在两边都超过60米了,是不是要做呀?怎么弄啊?坐等!谢谢各位大侠了!

第一次做厂房,屋面上甲方要求用的是压型钢板屋面避风式采光通风屋脊,开有高低窗,厂房整个是一个大的车间,长120米,宽72米,不知道需不需要做防排烟,该怎么做?

之前有个老工程师跟 我说只要有一边的长度不超过60米就可以不做,现在两边都超过60米了,是不是要做呀?怎么弄啊?

坐等!

谢谢各位大侠了!
免费打赏
pangxie1023
2013年02月26日 16:15:48
2楼
是丙类厂房,请教大侠么啊!
回复
pangxie1023
2013年02月26日 17:35:43
3楼
木有人回答:'(
回复
demond07
2013年02月26日 17:39:42
4楼

首先是非高层,适用于《建规》
你这个印刷厂属于丙类厂房;
根据《建规》

9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;

明显需要做设置排烟设施。
但是排烟设施包括自然排烟和机械排烟。
回复
pangxie1023
2013年02月26日 17:42:42
5楼
demond07 发表于 2013-2-26 17:39 首先是非高层,适用于《建规》你这个印刷厂属于丙类厂房;根据《建规》如果自然排烟的面积满足5%了,但是距离不满足30米,还需要做机械排烟么?
回复
demond07
2013年02月27日 08:45:12
6楼
pangxie1023 发表于 2013-2-26 17:42 如果自然排烟的面积满足5%了,但是距离不满足30米,还需要做机械排烟么?对,还要满足防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。
回复
yuran0212
2013年02月27日 10:00:08
7楼
demond07 发表于 2013-2-27 08:45 对,还要满足防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。这个排烟口是指窗或者门吗?如果算窗的话,屋脊上的天窗算不算呢?
回复
yuran0212
2013年02月27日 10:12:08
8楼
demond07 发表于 2013-2-27 08:45 对,还要满足防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。屋脊上的采光通风屋脊的面积能算在内吗?这个也应该能算作排烟口吧?甲方要求用的是压型钢板屋面避风式采光通风屋脊
回复
demond07
2013年03月01日 17:07:56
9楼
yuran0212 发表于 2013-2-27 10:12 屋脊上的采光通风屋脊的面积能算在内吗?这个也应该能算作排烟口吧?应该算,不过还是得审图的说了算
回复
lylliu123
2013年03月02日 20:12:56
10楼
以前有的审图说,门不能算作自然排烟口,因为门是逃生用的,逻辑上就不该有烟。当然逃生时门肯定也会有烟通过的。
回复
云飘飘
2013年03月04日 08:25:32
11楼
如果设置自动排烟天窗,不需要设置机械排烟系统。如果没有人能够够得着的可开启外窗或者没有自动排烟天窗,要设置机械排烟系统
回复

相关推荐

APP内打开