户内配电箱 管线到墙壁上的开关 预埋管子是往顶板走地面走
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年02月26日 14:01:29
只看楼主

如上图所示:1:配电箱到单联开关 预埋管是如何走向的,是楼层浇筑好后到一定时间在本层地面开槽在埋设管子吗?2:配电箱到吸顶灯的“零线”是不断开的,还是在开关预埋盒内有个接头3:假如这个图中在串联上1个吸顶灯(总的两个吸顶灯,控制不变还是单联单控),那第2个吸顶灯的火线(也称控制线)是从第1个灯的火线接线端子口在引出一根到第2个吸顶灯吗(第一个吸顶灯的火线接线端子有两根线),同理零线也是这样吗?

7.jpg

如上图所示:
1:配电箱到单联开关 预埋管是如何走向的,是楼层浇筑好后到一定时间在本层地面开槽在埋设管子吗?
2:配电箱到吸顶灯的 “零线”是不断开的,还是在开关预埋盒内有个接头
3:假如这个图中在串联上1个吸顶灯(总的两个吸顶灯,控制不变还是单联单控),那第2个吸顶灯的火线(也称控制线)是从第1个灯的火线接线端子口在引出一根到第2个吸顶灯吗(第一个吸顶灯的火线接线端子有两根线),同理零线也是这样吗?

手绘图,两灯具的连接
IMG00587-20130226-1359.jpg

7.jpg


IMG00587-20130226-1359.jpg

免费打赏
ssqqugamd
2013年02月26日 18:58:38
2楼
1,在顶板予埋,管子在钢筋上面,结线合固定在模板上。
2,是在开关预埋盒内有个接头。
3,正确,
回复
知乎圆桌
2013年02月26日 22:29:42
3楼
我仔细打量着这张平面图始终举得现场施工配电箱到开关的预埋管应该不是在现浇之前预埋的,而是在楼层浇筑后在以后的安装配电箱的时候重新在地面开槽预埋的。

具体是走地面还是顶板 是否有相关规范规定
回复
muyuyao
2013年02月26日 23:37:05
4楼
linmiaojing 发表于 2013-2-26 22:29 我仔细打量着这张平面图始终举得现场施工配电箱到开关的预埋管应该不是在现浇之前预埋的,而是在楼层浇筑后 …具体是走地面还是顶板 是否有相关规范规定——-规范是什么???我不知道!!!!!!我只知道应该从顶板走!!!因为灯具在顶板上!!!!!!
回复
yuanzhang0426
2013年02月27日 01:40:08
5楼
;P配电箱上开槽,然后在开关和灯具的顶上做一过线盒子,在开关上开槽埋管,灯具吊装,这是中建三局的做法
回复
任逍遥
2013年02月27日 11:42:38
6楼
这个图的接法对吗?从配电箱出来的线是要先接到灯具再连接开关的吧
回复
jwqtsj
2013年02月27日 12:26:12
7楼
应该是走顶板吧。
回复
知乎圆桌
2013年02月27日 15:09:02
8楼
heweimin666 发表于 2013-2-27 11:42 这个图的接法对吗?从配电箱出来的线是要先接到灯具再连接开关的吧假如配电箱出来先进灯具的话,那零线就没接头了,火线需要在灯头盒内连接通往开关
回复
rk5707
2013年02月27日 15:51:28
9楼
我做施工的时候 和照明有关的线路走顶板内 和插座有关的线路走地板内。。。。:)

这个还要讨论??
回复
任逍遥
2013年02月27日 16:47:26
10楼
linmiaojing 发表于 2013-2-27 15:09 假如配电箱出来先进灯具的话,那零线就没接头了,火线需要在灯头盒内连接通往开关我说的就是先接到灯具的接线盒,并不是直接接灯具,只是说的到灯具和开关的顺序问题
回复
3698eeee
2013年02月28日 15:22:55
11楼
ssqqugamd 发表于 2013-2-26 18:58 1,在顶板予埋,管子在钢筋上面,结线合固定在模板上。2,是在开关预埋盒内有个接头。3,正确,1、2、3正确.另两个灯合用一个开关.
回复

相关推荐

APP内打开