最近,我们村换电线杆,以前的线杆离我家房很近,大概3米的样子,所以从高压进电表很方便,用了几米的黑铝芯线就可以了。现在电线杆要换而且地方也移动了,大概离我家30米了,请内行的朋友来点建议,现在这个进户线(室外线)用什么线好,黑钱还行不,30米的距离会不会出现风大吹断电线的现象....家里电器比较多,要安全还要最后保证供电正常,室外的这个电线线芯会不会影响电压?
最近,我们村换电线杆,以前的线杆离我家房很近,大概3米的样子,
所以从高压进电表很方便,用了几米的黑铝芯线就可以了。现在电
线杆要换而且地方也移动了,大概离我家30米了,请内行的朋友来
点建议,现在这个进户线(室外线)用什么线好,黑钱还行不,30
米的距离会不会出现风大吹断电线的现象....家里电器比较多,要
安全还要最后保证供电正常,室外的这个电线线芯会不会影响电压?
2楼
你家房子上固定电线的绝缘子角钢在墙上牢固吗?
绝缘子离地有多高?现要拉到你家的那根电杆(30米距离)之间有什么东西会档住,不档住时电线下面离地多高,通车子会不会碰电线?
电杆移位是国网公司的事,农网也是村里的事,不需要你家承担吧?
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-2-26 14:10 你家房子上固定电线的绝缘子角钢在墙上牢固吗?绝缘子离地有多高?现要拉到你家的那根电杆(30米距离) …有绝缘子牢固的,具体多高就不清楚了,车子经过没问题的!
回复
4楼
找好点的线,架搞点就没事了哇!
回复
5楼
不还还要从30米之外的电线杆上直接取电源吧!!!
铝芯黑皮线就不要用了!!!
建议用铜芯电缆!!!
个人感觉:长距离架空敷设不安全!!!
回复
6楼
30米也不长啊
回复
7楼
只要电杆和接用户两边的绝缘子牢固就好
回复
8楼
这个是供电部门负责的吧,还要个人搞吗,也不安全啊
回复
9楼
muyuyao 发表于 2013-2-26 17:22 不还还要从30米之外的电线杆上直接取电源吧!!!铝芯黑皮线就不要用了!!!没办法啊!只能长距离架空!那就用铜。。。不用铝芯黑皮线!
回复
10楼
xyz13574548044 发表于 2013-2-27 10:36 只要电杆和接用户两边的绝缘子牢固就好是的哇!但不能避免啊!还算有点长的!
回复
11楼
电杆上电压是多少啊?
高压直接进吗?
回复