是给广场高杆灯,庭园灯和景观照明配电用,我觉得要加装漏电开关,但一老师傅说室外漏电电流高,易误跳闸,不宜加漏电保护。高手能指点下吗?!

是给广场高杆灯,庭园灯和景观照明配电用,我觉得要加装漏电开关,但一老师傅说室外漏电电流高,易误跳闸,不宜加漏电保护。高手能指点下吗?!
免费打赏
欧零圈
2004年10月25日 08:52:49
2楼
我在矮灯加漏电
因为电死过人我们这里

回复
城市边缘
2004年10月25日 10:47:46
3楼
我的做法是:一般TT才加,TN一般不用加,整定电流大点,500mA,或者1A。
回复
hiace
2004年10月26日 09:39:14
4楼
TN系统不加漏电可靠吗?PE线若有故障,整个配电线路相应于没加任何保护了!