这只有中间一片墙的楼梯是否有问题?
合道结构设计
2013年02月26日 11:14:38
只看楼主

本人应建筑要做个楼梯,9.8X6.4米,高6米;中间部分3.6米范围做个400厚的混凝土墙,如图:这楼梯是否有问题?

本人应建筑要做个楼梯,9.8X6.4米,高6米;中间部分3.6米范围做个400厚的混凝土墙,如图:这楼梯是否有问题?

楼梯.jpg


LT.jpg

ll9
2013年02月26日 11:28:34
2楼
墙体平面外方向地震如何计算呢??
回复
合道结构设计
2013年02月26日 11:30:23
3楼
用有限元软件整体分析,计算规计算,经验也很重要,不知大家工作中和生活中有遇到过此类楼梯。主要考虑到跨度大了点。
回复
有点痛苦
2013年02月26日 20:47:18
4楼
稳定验算要超限吧
回复
gdzgzs
2013年02月27日 08:39:59
5楼
没有问题呢
回复
mecidar
2013年02月27日 08:59:44
6楼
取半边计算以增加安全度
回复
坚石
2013年02月27日 09:19:43
7楼
好新奇的做法,这个是不是做钢梯,减轻点自重好些啊。我也不大清楚啊,同求高手解答:)
回复
lsmbin
2013年02月27日 17:35:33
8楼
只是个孤零零的楼梯吗?这样肯定有问题的,一片一字墙,平面外刚度几乎没有的,活载布在墙一侧的时候,势必要失稳的,不靠谱
回复
ruguoni
2013年02月27日 18:26:05
9楼
一字墙,平面外刚度相对于平面内很小。但也只是相对于。
400厚的墙体。假定你是多个400x400的柱子连在一起,你看看呢,是不是感觉刚度好很多了?就是一个楼梯而已。
活荷载要考虑不利分布。就是只有一半有活荷载。如果能算够,那肯定没有问题了。
回复
qq344341013
2013年02月28日 19:35:07
10楼
楼上说的对
回复
lsmbin
2013年03月04日 13:36:41
11楼
huangchengzhuo 发表于 2013-2-27 18:26 一字墙,平面外刚度相对于平面内很小。但也只是相对于。400厚的墙体。假定你是多个400x400的柱子连在一起 …有人会做一排400x400的柱子连一起,另外一个方向无框梁拉结的结构吗?哪怕10个柱子一排用KL连在一起,那也是在连接方向上有抗侧刚度,垂直方向还是没什么刚度的,如果仅仅是造型用未尝不可,但此处为楼梯,不可采用