版主和各位高手请注意:滚动转子式压缩机规定运行范围原因的讨论
lszt007
lszt007 Lv.7
2013年02月26日 09:56:56
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 lszt007 于 2013-3-15 14:14 编辑 问题背景:压缩机为某日牌双转子直流变频压缩机,图为规格书中规定压机运行范围,需补充1:压机最低蒸发温度-10℃,2:过渡阶段可低至-20℃。新补充::::此压缩机为高压腔压缩机,这对此问题的判断也很重要。问题1:见图中标注,为什么低频阶段为斜线,考虑什么问题?问题2:见图中标注,为什么高频阶段为斜线,考虑什么问题?

本帖最后由 lszt007 于 2013-3-15 14:14 编辑

问题背景:
压缩机为某日牌双转子直流变频压缩机,图为规格书中规定压机运行范围,需补充1:压机最低蒸发温度-10℃,2:过渡阶段可低至-20℃。
新补充::::此压缩机为高压腔压缩机,这对此问题的判断也很重要。

问题1:见图中标注,为什么低频阶段为斜线,考虑什么问题?
问题2:见图中标注,为什么高频阶段为斜线,考虑什么问题?
问题3:限定最低蒸发温度的原因有哪些?
问题4:压缩机的排气温度在各个频率平台时要求为何不一?


以上,请大家广泛参加讨论。

1111111.GIF

lszt007
2013年02月27日 08:38:55
2楼
每天顶一下,有利于帖子的健康成长
回复
lszt007
2013年02月28日 20:15:06
3楼
一个被删除,一个则无人问津。
回复
adingkgb
2013年02月28日 21:55:46
4楼
才看到这个帖子,实在抱歉,没有及时回复楼主。
不过以后发帖尽量别指出具体人名或公司名称以及品牌,论坛这样的规定也是怕产生麻烦,请大家理解
回复
lszt007
2013年03月02日 18:53:33
5楼
我的帖子已经修改了,我想这个帖子是该沉了,呵呵。
回复
fengjiyelun
2013年03月06日 08:30:55
6楼
从特性图上能看出这确实是变频压缩机。不过应该说这不是规定的运行范围,而就是特性曲线图。由于直流变频压缩机实际就是调速直流电机,遵循直流电机的规律。由于制冷剂的物理特性,变频压缩机有一个起始电流(小于这个电流只是启动压缩机,而没达到增加压力的转速),超过这个电流,压缩机出口压力逐渐增加。这期间是一个恒扭矩的过程(中间平坦)。
当电流(电机转速)达到一定时,受蒸发温度限制,温度出现降低。
限定蒸发温度不是很容易,每台压缩机的特性限定,其出口参数是一定的。
回复
lszt007
2013年03月06日 10:11:04
7楼
adingkgb 发表于 2013-2-28 21:55 才看到这个帖子,实在抱歉,没有及时回复楼主。不过以后发帖尽量别指出具体人名或公司名称以及品牌,论坛 …鼎哥,我已经修改帖子,就这个问题可否给些指点??
回复
lszt007
2013年03月06日 10:13:19
8楼
fengjiyelun 发表于 2013-3-6 08:30 从特性图上能看出这确实是变频压缩机。不过应该说这不是规定的运行范围,而就是特性曲线图。由于直流变频压 …您说的很有道理,但可能有点跑题了,我认为这就是压缩机的运行范围,而不是指某个运行或启动过程。
回复
lszt007
2013年03月11日 10:23:34
9楼
帖子还得继续啊
回复
lszt007
2013年03月13日 16:04:34
10楼
其实这个讨论很有必要的,,请问有知道具体细节的没???难道我问错板块了???
回复
renqunlidefeng
2013年03月15日 10:21:55
11楼
这个问题,确实比较纠结
回复

相关推荐