3000RT商场中央空调图片 求大神指导
coolfoxzb
coolfoxzb Lv.3
2013年02月24日 12:01:33
来自于中央空调
只看楼主

RT 商场中央空调,3台1000RT特灵离心机

RT
商场中央空调,3台1000RT特灵离心机

IMG_20130222_104200.jpg


IMG_20130222_104211.jpg


IMG_20130222_104242.jpg


IMG_20130222_104907.jpg


IMG_20130222_104926.jpg


IMG_20130222_105012.jpg


IMG_20130222_105044.jpg


IMG_20130222_105139.jpg


IMG_20130222_105203.jpg


IMG_20130222_105213.jpg


IMG_20130222_105333.jpg


IMG_20130222_105513.jpg


IMG_20130222_105556.jpg


IMG_20130222_105657.jpg

chachababy
2013年02月25日 09:23:15
2楼
活干的挺好的。有张图压力表加在弯头那影响度数的。旁通管那其实可以考虑把压差旁通阀放在外侧,这样好操作些。电动阀最好能加旁通阀,方便检修。另外请教楼主,冷却水上电动阀的控制变量时什么,看照片是从电动阀上面的一个设备引出的线过来,那个设备是什么,看着跟电子水处理似地
回复
金星伴月
2013年02月26日 14:07:20
3楼
水泵的隔振好像没太到位,这么大的管径是不是上双球软连要好一些。
回复
sx1223105058
2013年02月28日 16:26:56
4楼
是不是有点麻烦啊 这什么啊 没太看懂
回复
coolfoxzb
2013年02月28日 18:47:57
5楼
chachababy 发表于 2013-2-25 09:23 活干的挺好的。有张图压力表加在弯头那影响度数的。旁通管那其实可以考虑把压差旁通阀放在外侧,这样好操作 …压力表放那个位置确实是没考虑好,但旁通管上的压差阀放外面有什么好处呢,里面那个阀是电动的,到时直接通过PLC直接控制,冷却水管上的电动阀仅仅起关断作用,现在控制的线还没有接,图上的线是水处理器的电源线
回复
beyond1359
2013年02月28日 19:59:30
6楼
沙发貌似是大神啊
回复
chachababy
2013年03月01日 13:57:51
7楼
coolfoxzb 发表于 2013-2-28 18:47 压力表放那个位置确实是没考虑好,但旁通管上的压差阀放外面有什么好处呢,里面那个阀是电动的,到时直接 …电动的压差阀当然放哪无所谓了,我原以为是手动所以感觉放外面好调节,因为我受过钻管子调压差阀的罪。另外冷却水有电动阀说明主机不止一台,为什么电子水处理要一台主机一个呢,多浪费钱啊,为什么不加在主管上,因为安装位置吗
回复
coolfoxzb
2013年03月01日 19:35:40
8楼
chachababy 发表于 2013-3-1 13:57 电动的压差阀当然放哪无所谓了,我原以为是手动所以感觉放外面好调节,因为我受过钻管子调压差阀的罪。另 …三台主机,机房位置比较小,之前考虑过做综合水处理,但是没位置放设备,主要原因还是因为设计,要改比较麻烦
回复
zjh112275
2013年03月12日 10:44:34
9楼
需要设置 药物水处理设备 因为冷却水 主要是开式的 容易形成结垢与腐蚀
回复
有点2意思
2013年04月29日 14:25:58
10楼
什么都看不懂啊
回复
蘑菇炖小鸡
2013年05月02日 02:42:23
11楼
看评论 学知识
回复