3000RT商场中央空调图片 求大神指导
coolfoxzb
coolfoxzb Lv.3
2013年02月24日 12:01:33
来自于中央空调
只看楼主

RT 商场中央空调,3台1000RT特灵离心机

RT
商场中央空调,3台1000RT特灵离心机

IMG_20130222_104200.jpg


IMG_20130222_104211.jpg


IMG_20130222_104242.jpg


IMG_20130222_104907.jpg


IMG_20130222_104926.jpg


IMG_20130222_105012.jpg


IMG_20130222_105044.jpg


IMG_20130222_105139.jpg


IMG_20130222_105203.jpg


IMG_20130222_105213.jpg


IMG_20130222_105333.jpg


IMG_20130222_105513.jpg


IMG_20130222_105556.jpg


IMG_20130222_105657.jpg

wtu198
2013年11月23日 22:57:06
12楼
大工程哦,学习。。。
回复
xiaodi580115
2013年11月24日 17:48:10
13楼
chachababy 发表于 2013-2-25 09:23 活干的挺好的。有张图压力表加在弯头那影响度数的。旁通管那其实可以考虑把压差旁通阀放在外侧,这样好操作 …·······················路过学习
回复
hehui0205
2013年11月25日 18:10:22
14楼
主机为何看不到?
回复
lczb72
2013年12月07日 22:53:54
15楼
看评论 学知识
回复
michael_chan1234
2014年02月06日 09:50:25
16楼
chachababy 发表于 2013-3-1 13:57 电动的压差阀当然放哪无所谓了,我原以为是手动所以感觉放外面好调节,因为我受过钻管子调压差阀的罪。另 …冷却水系统只安装一水处理,不做综合水处理(化学水处理),此方式不建议。冷却水应考虑军团菌的问题,化学水处理才能抑制军团菌在冷却水中的生长和数量。当然,若成本上可以,建议同时做化学水处理和物理水处理。
回复
michael_chan1234
2014年02月06日 09:58:34
17楼
zjh112275 发表于 2013-3-12 10:44 需要设置 药物水处理设备 因为冷却水 主要是开式的 容易形成结垢与腐蚀冷却水的结垢与腐蚀问题,物理水处理还可以达到要求。药物水处理考虑的是军团菌上的问题,这是物理水处理不能做到的事情。
回复
michael_chan1234
2014年02月06日 10:00:14
18楼
楼主,这么紧凑的机房,甲方是香港地产商和香港建筑师吗?
回复
zjh112275
2014年02月24日 16:01:53
19楼
请审核下吊架 感觉有些小 保温木托好像有少的 防止出现冷桥 适当的做些支架应该更牢固些
回复
coolfoxzb
2014年02月24日 23:22:01
20楼
michael_chan123 发表于 2014-2-6 10:00 楼主,这么紧凑的机房,甲方是香港地产商和香港建筑师吗?温州的 做这个机房反正是费了很大的心思
回复
coolfoxzb
2014年02月24日 23:24:22
21楼
zjh112275 发表于 2014-2-24 16:01 请审核下吊架 感觉有些小 保温木托好像有少的 防止出现冷桥 适当的做些支架应该更牢固些16#的槽钢 木托是每个支架都加了的 只是保温层比较厚 就遮住了
回复

相关推荐

APP内打开