小弟现手上有个城市商业综合体的项目,共六层,总建筑面积接近4万㎡,其中包括商场,超市,影院,地理位置在湖南岳阳。我知道像商场这种大空间应该做全空气系统。岳阳地区夏季计算干球温度34.1℃,湿球温度28.2℃,焓值91.28 kj/kg。室内设计温度25~27℃,相对湿度《65%,取焓值58.54 kj/kg.根据Q=m*h=ρv(h1-h2),式中h2是室内空气焓值58.54 kj/kg,却不知道送风状态点的焓值h1是怎样确定的?还有新风量是怎样计算的?排风应该取新风的多少比例?烦请各位大侠解答小弟心中疑惑,小弟在此拜谢了!

2011年03月21日 22:44:56
2楼
算好空调负荷后,室内冷、湿负荷就有了,这样可求出焓湿比,过室内状态点画焓湿比线与90%线的交点就是送风状态点,也可以是95%的交点,这个自己定,另一种方法是自己确定送风温差,可取5-10度之间,沿焓湿线找到送风状态点,这种处理过程要再热,耗能,一般不采用。商场的新风量是20,风量平衡原则,送入多少新风,自然就排出多少风。选设备的话我用另一套算法,原理是一样的,只是思路不同。
回复
q394562689
2011年03月22日 09:04:18
3楼
谢谢这位兄弟~
回复
fastforever
2011年03月22日 10:14:50
4楼
我知道像商场这种大空间应该做全空气系统。
这一点也不一定。如果商场经营阶段主要是划分成小商铺出租,没必要整体控制,每个商铺的分割和内部格局都会变动,做全空气系统改造起来很不利。
回复
elephent
2011年03月22日 13:54:03
5楼
建议你去看书,这种东西在网上问了,也是说不清楚的。书上很全,不要浪费手上的资源。
回复
henryjik111
2011年03月22日 15:00:26
6楼
我记得新风比例应是10%左右吧
回复
dengjunbo42
2011年03月22日 15:57:42
7楼
有几点可以分享:
1:送风状态点的确定跟你采用的计算方法有关系,通常有按露点送风及按送风温差确定送风状态点;
2:商场的新风量应由商场的人数来确定,而不是简单的按照一定的新风比来确定新风量,两者算出来的结果相差很大,对设备的选型产生很大影响。
3:排风量可以按照新风量的80%~90%来选取,通常新风跟排风最好能设计成可调节的。
回复
q394562689
2011年03月22日 16:05:54
8楼
多些各位留言了。
回复
hairishun
2011年03月22日 16:28:59
9楼
进多少风,补多少新风
回复
wuwing2006
2011年03月22日 16:33:16
10楼
对"风量平衡原则,送入多少新风,自然就排出多少风。"此种说法不敢苟同。原因是,排风量的多少应该根据保持室内正压所需的风量去确定。具体是说,如果送入的新风量/空调区域的体积(即新风换气次数)在1~1.5次之间,这时就不用设机械排风系统,由门窗缝隙自然排出。具体请看《采暖通风与空气调节设计规范》p52~ 6.1.3
回复
wuwing2006
2011年03月22日 16:35:29
11楼
同样对“排风量可以按照新风量的80%~90%来选取”说法也不准确
回复

相关推荐

APP内打开