请教关于商场中央空调设计问题
q394562689
q394562689 Lv.3
2011年03月21日 12:40:42
来自于中央空调
只看楼主

小弟现手上有个城市商业综合体的项目,共六层,总建筑面积接近4万㎡,其中包括商场,超市,影院,地理位置在湖南岳阳。我知道像商场这种大空间应该做全空气系统。岳阳地区夏季计算干球温度34.1℃,湿球温度28.2℃,焓值91.28 kj/kg。室内设计温度25~27℃,相对湿度《65%,取焓值58.54 kj/kg.根据Q=m*h=ρv(h1-h2),式中h2是室内空气焓值58.54 kj/kg,却不知道送风状态点的焓值h1是怎样确定的?还有新风量是怎样计算的?排风应该取新风的多少比例?烦请各位大侠解答小弟心中疑惑,小弟在此拜谢了!

fusangzhimeng
2011年03月22日 22:26:04
12楼
新手说 商场做风机盘管加新风系统行不啊
回复
vengp
2011年03月23日 01:19:01
13楼


商场啊,你见到别人商场里做风机盘管加新风系统?

商场多为高大空间,且无隔断,不需分区独立运行,除全空气外,还有哪个比它更合适?
回复
vengp
2011年03月23日 01:46:04
14楼


你没做过空调工程设计吗?基本的思路都没有,建议从基本的设计书看起,系统地学习.看你言之恳切,就你的问题罗嗦几句,
第一步
找人拿到土建图纸,算好每层的冷\湿负荷,可以用逐时逐时计算法和指标计算法,具体看设计书
第二步
确立好每层楼的空调系统(全空气,空气-水等),估计你这个项目会是全空气系统,有些楼层可能是空气+风机盘管系统
第三步
如果是全空气系统,则要根据湿空气的h-d图确立送风状态点见下图
123445.JPG
如图所示,R、O分别为室内、外状态点,S点为送风状态点,M点为混合状态点。室内状态点R可根据室内设计要求来确定,
室外状态点O由 [1] 查得,根据已经算出的冷负荷和湿负荷计算出角系数ε,
则可在湿空气的h-d图上,通过R点按角系数画出送风在室内的状态变化过程线,
该线与Φ=90%-95%相交,交于S点,即为送风状态点。由公式(2—1)、(2—2)、
(2—3)可算出送风量,再根据新风比m可确定混合状态点M的参数,进而可
得出新风处理机的制冷量。
2456677.JPG
Ms —— 送入房间的风量,即送风量,㎏/s;
Qc、Qc,s ———— 分别为房间的全热冷负荷和显热冷负荷,KW;
Cp —— 空气定压比热,KJ/(㎏•℃);
tR , tS —— 分别为室内空气和送风的温度,℃;
Mw —— 房间湿负荷,㎏/s;
hR,hS —— 分别为室内空气和送风的比焓,KJ/㎏;
dR,dS —— 分别为室内空气和送风的含湿量,g/㎏ 。

人员散湿负荷: mw=0.278nKg*10 -6 (3—1)
mw —— 人体散湿量,㎏/s;
g —— 成年男子的小时散湿量,g/h,由[1] P查得,g=109g/h;
n —— 室内全部人数;
K —— 群集系数,取 =0.93,由[1] P查得。
回复
q394562689
2011年03月23日 09:02:30
15楼
回复15#
多些楼上的兄弟,小弟拜谢!我确实没有做过这么大的空调项目设计,公司项目以住宅为主,我做了几个项目都是地下室的消防排烟的。公司也没有师傅,一切靠自学。多些论坛里的位朋友了!

[ 本帖最后由 q394562689 于 2011-3-23 09:07 编辑 ]
回复
dlj9891
2011年03月23日 09:08:09
16楼
现在手上有个类似的项目,也来听听大家的意见
回复
junweiliu
2011年03月23日 09:22:32
17楼
我确实没有做过这么大的空调项目设计,公司项目以住宅为主,我做了几个项目都是地下室的消防排烟的。公司也没有师傅,一切靠自学。多些论坛里的位朋友了!
回复
zhaobuyi
2011年03月23日 15:43:20
18楼
商场这种大空间应该做全空气系统
回复
cengjing
2011年03月24日 08:15:02
19楼
做全空气系统的较多
回复
icelee_fly
2011年03月24日 14:37:08
20楼
加油,谁都有第一次,谁都有当新人的时候,想想从前,以后也不敢说自己是老人,干一行,活到老,学到老!
回复
xuan11121
2011年03月24日 18:22:45
21楼

今年我们刚看过一个商场,用的就是风机盘管加新风系统!
自己没看见过就不要瞎说,全空气系统是最合适,但并不代表别的就不行
用风机盘管加新风系统能减小风管的尺寸,降低层高,而且可以减低系统的运行成本
不可否认,全空气是比风机盘管好,但各有各的优点,视情况而定
回复

相关推荐