商场中央空调可以没有冷却塔吗?
dxy517150263
2010年06月07日 10:35:53
来自于中央空调
只看楼主

商场中央空调可以没有冷却塔吗?,制冷机在地下,螺杆机LSBLG2958,请各位高手讲解一下,本人对空调很迷茫。

商场中央空调可以没有冷却塔吗?,制冷机在地下,螺杆机LSBLG2958,请各位高手讲解一下,本人对空调很迷茫。
免费打赏
zxlahtc1
2010年06月07日 12:43:33
2楼
你的这个不可以。
一般空调分风冷,水冷。水冷要冷却塔,风冷不要冷却塔,但是要空气流通好,散热好。放地下就不行了。
回复
ljbb1789
2010年06月07日 14:19:36
3楼
同上
不可以
回复
cys201004
2010年06月07日 14:48:38
4楼
赞成楼上
回复
cixixudifeng
2010年06月07日 14:51:28
5楼
真是个门外汉
回复
枪骑兵81
2010年06月08日 10:21:10
6楼
和二楼意见一样
回复
snail_yin
2010年06月08日 11:21:48
7楼
还有一种形式,就是采用地源热泵(水源或土壤源)。
回复
ziyiyinzhe
2010年06月08日 20:54:09
8楼
不行,除非兄台很有钱,拿自来水来当冷却水,一次性,用完即排;或者抽地下水,一次性,用完即排。:lol
回复
predator23
2010年06月08日 22:02:05
9楼
是可以的,但是要注意空气的对流!
你可以到生产商问问,只要房间不小于3米高就可以安装,
这种是把散热器分离出来安装的!另外房间小于3米最好散热器要预大30-50%
如果把一般风冷机组安装于室内,房间高度要有10-15米高就最好,以上的都要做风管接驳排风,有10-15米高对散热效果会好很多!


不好意思,我看漏了”地下”两个字
地下而没有空间安排风管排到室外散热
应该是不能安装了


[ 本帖最后由 predator23 于 2010-6-8 22:10 编辑 ]
回复
cxkkai
2010年06月09日 10:21:05
10楼
这个好像不可以吧
回复
maoxinqing
2010年06月09日 17:41:24
11楼
为什么不可以呢?
做地源的就可以了啊,
回复