这是一台300kW,10kV空压机电机定子在运行中损坏后的图片,请帮忙分析原因,谢谢
这是一台300kW,10kV空压机电机定子在运行中损坏后的图片,请帮忙分析原因,谢谢
2楼
相机对焦不好,看得不是很清楚。
这是电机定子的中间下部吧?
这电机运行在潮湿的环境中,且密封不是很好,停机后约超过8小时以上后再开机,就出现击穿故障了对不对?
且是在白天开机,晚上停机,第二天开机后发生的故障是不是?
电机内没有加热器或有加热器没送电?
原因是冷凝水受潮,绝缘下降而击穿。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-2-23 11:43 相机对焦不好,看得不是很清楚。这是电机定子的中间下部吧? 这是一台螺杆式空压机的电动机定子,春节后断续(根据需要)开过几次。17日,8:00多开机,9:09跳闸停机(约1小时),跳闸时的保护动作值是66A(正常运行时为22A)。没有加热器,环境还比较干燥,当时是否有冷凝水,不能肯定。 您反问的几点,都与事实相符,看来真是停机一段时间,产生冷凝水致绕组受潮,绝缘降低,导致受电击穿。 非常感谢您的回答。
回复
4楼
沙发解释很精辟啊,学习一下:)
回复
5楼
版主真心厉害啊,佩服。
回复
6楼
版主经验丰富见识了
回复
7楼
牛啊,连故障发生过程都能分析出来!
回复
8楼
版主就是历害啊,钦佩
回复
9楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-24 11:23 编辑
给大家介绍一下我分析的理由:
图中可以看出是定子的中间下部绕组绝缘击穿,为什么是在下部?由于重力的原因,水总是往下流的。
为什么是在中间,说明两头有空气流通(一般高压电机内部空气冷却是两头往中间吹),最后停机时把潮气都吹到中间了。
由于潮气存在,这电机又是空压机,说明是密封不是很好的非防爆电机,潮气是从机外流入电机的。
其次,电机烧过的地方没有发生磨擦,说明没有异物进入,那只有潮气破坏了绕组的绝缘。
为什么是晚上停机?因破坏位置较集中,是停机时温度下降较快所至,所以,想到是晚上停机(晚上机外温度低)。
冷凝水会造成电机绕组损坏,说明电机内部没有防潮措施(或有加热器没开)。
回复
10楼
版主厉害。
电机我不懂,学习了。
回复
11楼
lingxuct 发表于 2013-2-24 11:19 给大家介绍一下我分析的理由:图中可以看出是定子的中间下部绕组绝缘击穿,为什么是在下部?由于重力的 …实在是厉害,很有用的实际经验,学习了。。
回复