发几张图片,请大家帮忙分析一下
dfdz_xieyongjun
2013年02月23日 09:54:58
只看楼主

这是一台300kW,10kV空压机电机定子在运行中损坏后的图片,请帮忙分析原因,谢谢

这是一台300kW,10kV空压机电机定子在运行中损坏后的图片,请帮忙分析原因,谢谢

IMG_20130220_141557.jpg


IMG_20130220_141603.jpg


IMG_20130220_141609-1.jpg


IMG_20130220_141609.jpg

免费打赏
dianqipanli
2013年02月25日 06:06:49
12楼
lingxuct 发表于 2013-2-24 11:19 给大家介绍一下我分析的理由:图中可以看出是定子的中间下部绕组绝缘击穿,为什么是在下部?由于重力的 …有理有据,分析得合理、透彻。向版主致敬。
回复
huanbaoshejiyuan
2013年02月25日 18:34:43
13楼
线圈已经烧毁,换一台或者到外面的电器店要人家绕个线圈吧
回复
ntsk
2013年02月25日 20:34:13
14楼
lingxuct 发表于 2013-2-24 11:19 给大家介绍一下我分析的理由:图中可以看出是定子的中间下部绕组绝缘击穿,为什么是在下部?由于重力的 …给版主跪了。
回复
pyz521
2013年02月26日 11:12:00
15楼
区管真牛!:D
回复
zhai7037
2013年02月26日 13:58:05
16楼
学习了。。
回复
任逍遥
2013年02月27日 12:11:59
17楼
蒙拜中啊,什么时候也能达到区管的程度啊
回复
一念之差
2013年02月28日 16:34:09
18楼
版主威武。
回复
majiecsu
2013年02月28日 23:00:47
19楼
版主就是牛逼!我是来看沙发的~~~
回复
zhao358857965
2013年05月08日 11:40:17
20楼
版主
回复
bjwyy2013
2013年08月05日 11:12:05
21楼
好厉害啊,向版主学习
回复