如题: 根据逆卡诺循环,制冷系数值只取决于高低温热源温度Th/(Th-Tl),以空气源热泵空调为例,Th就是室外干球温度,Tl是室内空气温度?假设室外干球温度33℃ ,和室内空气温度26℃ ,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)= 4.7,这个数据还可以但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30℃ 和冷冻水温12℃ 么,这样30/(30-12)=1.67
根据逆卡诺循环,制冷系数值只取决于高低温热源温度Th/(Th-Tl),以空气源热泵空调为例,Th就是室外干球温度,Tl是室内空气温度?
假设室外干球温度33 ℃ ,和室内空气温度26 ℃ ,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)= 4.7,这个数据还可以
但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30 ℃ 和冷冻水温12 ℃ 么,这样30/(30-12)= 1.67, 和目前市场上机组数据差别好大
我理解的:冷水机组COP是实际循环制冷系数,逆卡诺循环为理论循环,差距用热力完善度体现。
但有人说冷水机组COP只是压缩机(制冷量/功率)的比值和逆卡诺循环制冷系数不是一回事?