制冷系数与COP的关系
srt6366
srt6366 Lv.5
2013年02月22日 13:54:43
来自于中央空调
只看楼主

如题: 根据逆卡诺循环,制冷系数值只取决于高低温热源温度Th/(Th-Tl),以空气源热泵空调为例,Th就是室外干球温度,Tl是室内空气温度?假设室外干球温度33℃ ,和室内空气温度26℃ ,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)= 4.7,这个数据还可以但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30℃ 和冷冻水温12℃ 么,这样30/(30-12)=1.67

如题:
根据逆卡诺循环,制冷系数值只取决于高低温热源温度Th/(Th-Tl),以空气源热泵空调为例,Th就是室外干球温度,Tl是室内空气温度?

假设室外干球温度33 ,和室内空气温度26 ,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)= 4.7,这个数据还可以

但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30 和冷冻水温12 么,这样30/(30-12)= 1.67和目前市场上机组数据差别好大

我理解的:冷水机组COP是实际循环制冷系数,逆卡诺循环为理论循环,差距用热力完善度体现。

但有人说冷水机组COP只是压缩机(制冷量/功率)的比值和逆卡诺循环制冷系数不是一回事?

哪里算错或者理解错了,求教。。。。。。
免费打赏
maoxinqing
2013年03月25日 11:33:05
12楼
仅仅是理论计算而已,在理想状态下的工作。

回复
yunshuichanxin2013
2013年03月25日 12:49:19
13楼
cop是热负荷系数,是实际制热量与产生这些热量所消耗的功率的比值。
回复
mirvama
2013年11月09日 22:24:24
14楼
路过,但是学习了,大学的时候学的不好,现在也忘干净了,今天看到帖子,有勾起了我想再复习一下专业的兴趣,多谢楼主。
回复
qllike
2014年05月27日 18:10:14
15楼
制冷系数不是取决于蒸发温度和冷凝温度吗?和环境温度有什么关系?
回复
ygfzxq
2014年05月28日 11:53:53
16楼
学习了,感谢分享!
回复
滴血雄鹰
2014年05月30日 15:38:18
17楼
这个不是卡诺循环,不能这样算
回复
asdf_020651
2014年06月04日 20:29:45
18楼
假设室外干球温度33℃ ,和室内空气温度26℃ ,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)= 4.7,这个数据还可以

但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30℃ 和冷冻水温12℃ 么,这样30/(30-12)=1.67。。。。。。。。。。
这里不应该是30/(30-26)=7.5吗?
回复
zgh65
2014年06月05日 17:05:00
19楼
逆卡诺循环式理论值,实际机组存在温差传热、节流损失、过热损失。
回复
baitianniuniu
2014年07月25日 08:47:48
20楼
实际工作对这个没有要求的,除非搞研究,科研什么的。
回复

相关推荐