制冷系数与COP的关系
srt6366
srt6366 Lv.5
2013年02月22日 13:54:43
来自于中央空调
只看楼主

如题: 根据逆卡诺循环,制冷系数值只取决于高低温热源温度Th/(Th-Tl),以空气源热泵空调为例,Th就是室外干球温度,Tl是室内空气温度?假设室外干球温度33℃ ,和室内空气温度26℃ ,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)= 4.7,这个数据还可以但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30℃ 和冷冻水温12℃ 么,这样30/(30-12)=1.67

如题:
根据逆卡诺循环,制冷系数值只取决于高低温热源温度Th/(Th-Tl),以空气源热泵空调为例,Th就是室外干球温度,Tl是室内空气温度?

假设室外干球温度33 ,和室内空气温度26 ,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)= 4.7,这个数据还可以

但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30 和冷冻水温12 么,这样30/(30-12)= 1.67和目前市场上机组数据差别好大

我理解的:冷水机组COP是实际循环制冷系数,逆卡诺循环为理论循环,差距用热力完善度体现。

但有人说冷水机组COP只是压缩机(制冷量/功率)的比值和逆卡诺循环制冷系数不是一回事?

哪里算错或者理解错了,求教。。。。。。
n_estle
2013年02月22日 17:12:54
2楼
原来还能这样算的啊?...
我一直以为COP值是 制热量/输入功率
制冷系数是 制冷量/输入功率
回复
zhanxlzhk
2013年03月19日 08:59:17
3楼
呵呵,顶一顶呀。
回复
poorpc
2013年03月21日 11:25:30
4楼
这个帖子得顶顶
回复
imlyeo
2013年03月21日 13:27:29
5楼
他那个温度是不是绝对温度K?
回复
imlyeo
2013年03月21日 13:34:02
6楼
逆卡诺循环是不是制冷机里冷冻水12度到7度,冷却水32度到37度为依据算效率的?
求指教
回复
chachababy
2013年03月21日 15:28:29
7楼
地下室说的对,是绝对温度,也就是要加273的,另外制冷系数的意义是理想状态的COP,跟实际COP相差很大,好比一个螺杆机算完了制冷系数是12,实际cop就是6
回复
imlyeo
2013年03月21日 17:04:48
8楼
chachababy 发表于 2013-3-21 15:28 地下室说的对,是绝对温度,也就是要加273的,另外制冷系数的意义是理想状态的COP,跟实际COP相差很大,好比 …那理想制冷效率 =(12+273)/(32+273-12-273)=14.25吗?
回复
chachababy
2013年03月21日 22:48:30
9楼


恩,我记忆是这样的,不过专业都忘光了,不能确定,还希望有前辈解答,或者去制冷论坛询问,他们版主阿鼎肯定知道
回复
aibobo104
2013年03月22日 09:09:51
10楼
imlyeo 发表于 2013-3-21 17:04 那理想制冷效率 =(12+273)/(32+273-12-273)=14.25吗?正解,的确是根据绝对温度计算的
回复
imlyeo
2013年03月22日 09:41:05
11楼
aibobo104 发表于 2013-3-22 09:09 正解,的确是根据绝对温度计算的这个跟冷却水/冷冻水的流量没有关系吗? 冷却水流量比冷冻水大,Q2/W=制冷效率的话,会不会比单一的温度比小?
回复

相关推荐

APP内打开