本帖最后由 jas0nfung 于 2013-2-21 22:56 编辑 本人最近在做一个高层酒店,由于电井空间比较狭窄,所以想采取图一中这种一根电缆引来链3个箱子的做法。以前在别人的图纸上曾经见过有图二的做法(链2个箱子)。现在想请教各位,是否有采用过图一的做法?这种做法是否可行?谢谢各位!

本帖最后由 jas0nfung 于 2013-2-21 22:56 编辑

本人最近在做一个高层酒店,由于电井空间比较狭窄,所以想采取图一中这种一根电缆引来链3个箱子的做法。
以前在别人的图纸上曾经见过有图二的做法(链2个箱子)。
现在想请教各位,是否有采用过图一的做法?这种做法是否可行?谢谢各位!
未命名.jpg QQ截图20130221225311.png

未命名.jpg


QQ截图20130221225311.png

免费打赏
dvd
2013年02月22日 10:24:28
2楼
均可以的 :D
回复
释然
2013年02月22日 10:41:21
3楼
T接形式,完全可以。
回复
lingxuct
2013年02月22日 11:17:31
4楼
个人不喜欢T接:
回复
jas0nfung
2013年02月22日 12:41:16
5楼
dvd 发表于 2013-2-22 10:24 均可以的我原来设想是直接从电箱的上端头直接甩一根同规格的电缆都下一个箱子的上端头的,这样算不算T接的
回复
jas0nfung
2013年02月22日 12:41:47
6楼
everiseyjb 发表于 2013-2-22 10:41 T接形式,完全可以。我原来设想是直接从电箱的上端头直接甩一根同规格的电缆都下一个箱子的上端头的,这样算不算T接的?
回复
fyydlz111
2013年02月22日 14:21:27
7楼
很多这样做的。
回复
红苹果
2013年02月22日 15:14:23
8楼
不重要负荷可以T接的。不过以前都好用T接箱,就如区管画的那样。。
T接线径不变,带开关的T接箱不限制
回复
踏雪
2013年02月22日 17:11:07
9楼
不利于维护:)
回复
flylovemore
2013年02月22日 21:08:07
10楼
应该没问题
回复
jas0nfung
2013年02月23日 09:53:08
11楼
jsguxin_cn 发表于 2013-2-22 15:14 不重要负荷可以T接的。不过以前都好用T接箱,就如区管画的那样。。T接线径不变,带开关的T接箱不限制我是设想用在客房的一般照明的。区管那个是在三层的中间层设一个总箱,也属于T接吗?