配电房顶部挂露水怎么办
闪耀1204
闪耀1204 Lv.3
2013年02月21日 19:01:46
只看楼主

地下室配电房顶部挂很多露水,馈线柜顶部和抽屉柜顶部也挂露水,空气开关表面也挂露水,新建配电房就这样,建筑内部未通电通风,求大神给个解决办法,另外空气开关要更换吗?

地下室配电房顶部挂很多露水,馈线柜顶部和抽屉柜顶部也挂露水,空气开关表面也挂露水,新建配电房就这样,建筑内部未通电通风,求大神给个解决办法,另外空气开关要更换吗?
免费打赏
踏雪
2013年02月21日 19:18:51
2楼
1、恒温
2、通风
回复
dianqipanli
2013年02月21日 19:25:45
3楼
设置临时风机,加强通风。
回复
rk5707
2013年02月22日 09:09:40
4楼
不通风怎么行??再不处理就等 短路了!!
回复
hero_2008
2013年02月23日 22:35:22
5楼
配电房不通风,环境空气相对湿度高,那空气的露点温度就会下降。因此出现了凝露现象。
解决办法需加强通风
回复
lingxuct
2013年02月24日 11:36:17
6楼
配电室在地下室,最怕水。检查室内地面有没有水(或很潮湿),必须加强通风,在没有正式通电时,用临时电源给地下室通风,且要求进风口空气干燥。
回复
闪耀1204
2013年03月08日 20:23:03
7楼
lingxuct 发表于 2013-2-24 11:36 配电室在地下室,最怕水。检查室内地面有没有水(或很潮湿),必须加强通风,在没有正式通电时,用临时电源 …感谢,各位版主的回答!我想知道站在物业的角度,主空气开关要更换吗
回复
lingxuct
2013年03月09日 09:38:08
8楼
时间不短了,楼上朋友还记着“空气开关要更换吗”!

不好意思,因没看到空气开关的情况,不好说换还是不换。第一先处理水的问题,空气开关干燥后不影响使用的话,就不用换,使用会出现问题时就得换了。
回复
zouys
2013年03月09日 09:51:43
9楼
地下工程除湿机是常用设备。
回复
ceczt
2013年03月09日 14:55:03
10楼
我碰到这个问题,配电房在地下室,加了一个空调什么问题都解决了。
回复
airan3333
2013年03月11日 16:43:31
11楼
设置临时风机,加强通风
回复